我今天一天没上班,终于把困扰我好几年的暖气不热问题解决了。
因为这个暖气不在观里,所以我没好意思麻烦包括猫头大哥在内的专家。
中午,请了依玛炉总代的售后来家里诊断。他说了个一二三;
后来,请了个朋友介绍的修依玛炉的来家里诊断。他也说了个一二三。
他们说完之后我就到处打电话,问我儿子同学的家长,有没有相似情况的,他们帮我介绍了一个在亚运村的修理单位。
来了两个小伙子,先把炉子盖拆下来看热交换器,看一个大红的气罐,然后确认依玛炉本身没有问题。
首先,大小伙子来到卫生间,把暖气片底部的阀门拧开,我的天,黑铁水流了十分钟,管道里全是墨汁一样的铁水。原来我认为管道里全是纯净水,恶心得我只想吐。
其次,他们指出,我卫生间的暖气片离地80公分,增加了水回流的负担;
第三,装修公司在出水口处,加了两个无用的小阀门。本来管道的口径比较大,却被这两个无用的小阀门增加了阻力。
于是,他们建议我换一个大功率的水泵。我看我自己的这个水泵,是62wa的,他们说,店里有90瓦的和132瓦的。一千多块钱。
先安上试,管用,就留下付钱。不管用,拆下来带走,只收50元上门费。
我同意。他们回店里去取泵。
两个小时后,所有的暖气片都烫手,我现在屋里24度,燃气表象奔驰的火车,转得飞快,心里这个美就别提了。
晚上,我要跟我媳妇说,我比我爸和我丈人都有本事。既能干,又听话,还比他们有钱。善哉善哉
|
|
|
|