澎湃新闻:乌市通报“11·24”火灾救援过程:曾移动私家车,拆除地桩。
11月25日,新疆乌鲁木齐市人民政府新闻办公室召开新闻发布会,介绍“11·24”火灾事故有关情况。 10人死亡,9人受伤。 11月24日19时49分许,起火。 19时54分,消防站3车15人到达现场 着火层1502室房门处于开启状态,楼梯间充满浓烟,火焰猛烈翻卷 指挥部相继调派20车94人到场。 李文胜说,事发小区进出道狭窄且停车位较少,道路两侧停放大量私家车。大型消防车难以进入小区实施作业。 在开展搜救及楼内扑火的同时,组织相关部门对楼前私家车进行移位,拆除日常设立的地桩,全面打开建筑南北侧火灾扑救作业面。 22时35分,现场明火被扑灭。 初步确定火灾原因为家庭卧室插线板着火引发 四大教训: 一是居民家庭电器线路铺设安装不符合消防安全管理规定,埋下了火灾隐患。 二是发生火灾的楼层常闭式防火门未保持关闭,导致火灾迅速蔓延扩大。 三是着火小区道路狭窄,私家车停放混乱,影响消防车快速到场处置。 四是部分居民自防自救能力弱,对通往楼顶的第二安全出口位置不熟悉,未有效扑救,未及时逃生自救
|