《通达花园》显示文章详细内容: [展开] [回复] [网址] [举报] [屏蔽]
邻居通达
邻居通达目前处于离线状态
等    级:资深长老
经 验 值:1857
魅 力 值:361
龙    币:10103
积    分:3954.2
注册日期:2001-04-03
 
  查看邻居通达个人资料   给邻居通达发悄悄话   将邻居通达加入好友   搜索邻居通达所有发表过的文章   给邻居通达发送电子邮件      

总体感觉不错,比以前舒服多了,也省心多了,节能效果暂不明显,但有潜力。严重感谢猫头、发烧和buyer!
我设定温度的原则:

1、白天做家务时,穿羊毛衫不冷不热;不作事时,加件外套也不冷不热。1.5米高度测温16度左右。
2、夜间睡觉时,手伸在被子外面不感觉冷。1.5米测温17度左右。

因为是地板采暖,上述温度的感觉大约相当于暖气片的18-19度,或者更高。

安装之后:

开始按经济16/正常18度设置,且按周末(B)方式,第一天用气7方(通风半小时),锅炉启动频繁,卧室实际温度可达17/19或更高,感觉燥热,后2天逐步微调,找到14.6/16.2(三个时间段,合计不足5小时)的合适设置,并调节卧室暖气管阀门降低卧室温度,第二、三天的用气分别2和1方(未通风),睡前卧室均达17-18度或以上,三天用气10方。

安装之前:

每天耗气5方(通风半小时),不通风则2方(均含做饭和生活热水用气)。一般是下班回家通风,同时开始烧暖气,感觉合适则关,白天老人在家,一般都未开暖气。保温耗气较少,通风费气较多。水温一般在60度以下,很少通宵烧的。

比较:

耗气:安装后7+2+1>安装前5+2+2,安装后3天多费1方气,主要是第一天没调试好,按后两天算则省了1方气,有节能潜力,但不会太大,因为本身耗气就不多。

舒适度:安装了新温控器舒适度明显提高,不会偏冷或偏热。

省心:不用惦记调温,不用担心很热或很冷。

补充说明:

我家边户(侧面有很好的外保温),75平,楼上无人住。保温作得较好,2个阳台作了足5mm厚的中空玻璃塑钢门(朋友当时的测试:安装后马上就省气一半),但其它玻璃没换。第一年用气600方(含做饭),以后每年400方左右,每年的采暖费大约在六、七百元,费用不高,但为调温很费神,因为有老人和孩子,低了冷,高了热。睡前室温不是偏高——常常燥热难以入睡,就是偏低——只能接着烧,常常夜间热醒了,起来关暖气。呵呵,我的床就象北方的炕,充分利用地板热量,也带来不小的麻烦。较长时间通风后短时间用加湿器,不喜欢长用。



问题:

室温达到预设值(一定范围?)以后,西门子REV15温控器自动关闭电源,水泵电源被切断,锅炉水不能循环,在大风的严寒夜间,有可能冻坏锅炉,不能大意。我的补救办法是:夜间2点钟启动一次,烧10分钟。

提醒:

1、地暖升温滞后严重,预设时间要多提前一点,1小时或更长时间较好;
2、地暖蓄热量大,正常温度(即高温段)时间不必太长;
3、经济/正常温度设置值差距尽量小一点,2度左右较合适,保温较好的房间可小于2度,保温较差的房间有3、4度应该足够,高于5度肯定更费气。

结论:

值得一装