实际使用表明:
1、西门子REV15温控器和德伟利的原装温控器串联使用的效果不错。安装简单,自己操作没问题。
两个温控器不串联就无法使用西门子REV15温控。
2、德伟利的原装温控器待机时,不影响西门子REV15温控器的运行。因为它没有切断电路。
3、西门子REV15温控器待机时,德伟利的原装温控器无法运行,指示灯不亮。因为它切断了电路。
4、西门子REV15温控器待机时,它切断电路,导致循环泵停止运行,锅炉面板的水温显示没有了。我担心在极端的情况下可能有严重后果,但是否如此,需要进一步了解,最好咨询厂家确认。
5、为避免极端情况的出现,建议在夜间1-3点间设置一个10-20分钟的高温段,通过合理的设置确保锅炉届时自动启动一次,避免冻坏。
『声明:以上内容为本站网友《邻居通达》原创,转载需征得原作者同意并注明转载自www.hlgnet.com』 |
|
|
|