从我家的现状,分析F组团(28号楼)下沉式卫生间存在的问题。
我家的情况如此:
一天,我家卫生间座便器的上水角阀坏了,流了一地的水,物业很快来修缮好了。但是我们发现浴缸两头总是各有片地面是湿的,开始担心是给水管漏了,于是决定彻底检查一番。再看看邻居们说每家的卫生间都是一个大水池,于是决定检查管道、重新做防水。
先前拆除浴缸的时候,发现浴缸下面堆着生锈的油漆桶(小号的)、碎砖头块、装着垃圾的编织袋。
后来发现一个问题,就是卫生间地下的冷热水管路有三次相互十字交叉,按照常规,应该用过桥,但是我家地面下根本没有使用过桥。结果导致浴盆下面管道很高。地漏附近的水泥砂浆结合层很薄。经过观察,地漏周边渗水非常严重。
今天我家卫生间地面水泥层抛开之后,底下的煤渣很湿,抓一把可以滴水。今天想把湿煤渣在阳台上晾干,做完防水后再回填。正在刨煤渣,突然感到一只脚下失重。仔细查看,脚下是一只倒扣的大号铁皮桶,已经锈迹斑斑。原来我把那铁皮桶底踩破了!幸好还有一只脚没有踩在那上面,否则后果不堪设想。向下观瞧,桶里没有任何回填材料,只有将近10cm的水。 突然感到事情严重。检查座便器到窗户之间一片地下,竟然有三只空铁皮桶、三袋未拆包装的水泥、一只破安全帽、几块泡沫板。可以肯定,在我家,建筑方回填了大量的建筑垃圾、根本没有按照规范做回填层。