我刚查了以往的讨论,大家都说了各自的受损情况,但对彻底解决卫生间的防水好像没有统一的共识。
其实现在看应该是每家浴室地下都有一个“蓄水池”,地砖面残留的水一点点地渗下去直至蓄满,当有水下渗超过“水池防水线”,就会哪里低往哪里跑(尽管每家地表面都是门口高,马桶边的地漏低,但防水却是浴缸附近高,门口低,建兴说这是设计失误!由于家家浴缸下水管都是直接插在下水口的,(为以后要疏通堵塞,)建兴没有将接口用胶封住,于是当我家浴缸下水不畅,水就从管的接缝处溢出,浴缸下的焦砟都是湿的,水就渗下去。由于之前我家地下“蓄水池“已满,这股水就冲破蓄水池防水线向地势低的流,我家浴室门框一侧正好是最低的,于是一股水流就沿地下从门框泉涌流出。这是我在地板被掀开后,做的浴缸2次放水测试的结果,可怜我的门框和地板以前就这样被水泡着。等物业把浴缸疏通了,(其实掏出竟是当时他们工人干活的什么劳什子),这种泉涌的情况才缓解,于是JX竟说让我们时刻防止浴缸不要让它堵,此外别无办法!我想谁家都不希望让它堵,可这让我们很被动,他们设计的失误,却让我们一辈子时刻注意,万一一不留神堵了,泡了地板,难道还是我们的错?而且厨卫的下水不畅是十分常见的事,发现不畅再疏通,可地板已先被泡,怎么办?就算我们脾气好,有耐心,1个月让物业疏通一次,浴缸水是可能不会再溢出,可谁敢保证有其他水向地下渗?比如浴室地砖渗水。只要蓄水池的水蓄满,稍微再渗点水就会在地下向门口渗,好多家不验证了吗?因此得从跟本上解决。
|
|