今天上午我去收房,由于走错了楼层先验了楼下的哥们,不知谁家,(好在不是我家)问题很多。后来总于早到了自己家,开始检查。因为查的细,又带了些专业工具,所以共用了两小时,主要问题如下:
1、电器:电路基本没问题,接地和漏电保护反应良好;打开了一个接线盒,接头规范,此项合格。
面板和开关质量较差;与墙面接头部位连接不紧密;看不到宽带线???
2、厨房卫生间墙地面有大面积空鼓,我看大家都没带工具,不知是否检查,应该和我家一样,因为楼下的哥们家比我家还差!!!提请120分注意此问题!!墙砖地砖勾缝工艺很粗糙,平整度和顺直度严重不合格。
3、厨房卫生间下水管道未连接严密,全部漏水,有的管道根本就没粘接!!!!严重惊讶,本人干了这么多年建筑和甲方从未见过。
4、很多小东西的连接不牢固(卫生间内几乎所有的附件,包括马桶)
5、所有塑钢窗的纱窗无法使用,(你要用就变成平行四边形,呵呵)。大家还要注意一下窗底下的密封部件和滴水槽,有的家没安 ,比如楼下的哥们家。
6、护拦!!!!斜的!!!无防锈漆,表面极其粗糙,无法形容之烂!!!我当场晕~~~~,还好没倒
7、吊顶周边和橱柜、浴缸、面板等处的密封胶很不均匀,感官差不说也起不到防水作用。
8、个别墙面有裂缝,总体较平整,本人用靠尺测量基本还可以(楼下的哥们家比较惨整个客厅的墙歪的连尺上的刻度都无法显示!!!)
9、户门问题,说它防盗也有道理,没锁的时候开着都困难,呵呵,大家看着办吧。
10、地面因为本人要找平所以没太认真量;户内门洞的
尺寸基本合格是长方形,不平行四边。
11、抽油烟机砸了个坑,被卸到一边了,不知道好不好使,反正是市场上最便宜的,哎~`还是单眼、都不知到在哪里买的
其他的一时想不起来了,大家补充吧。另外对于公共部分本人有两个疑问,电梯没有质量监督局的合格证那就是没验收;消防报警装置不管用我都快把他烧着了也不报警,是否经过消防局验收,不明??严重关
切!!!!
因看房导致神智不太清,言语有混乱之处请谅解。
总之,这是一个不具备竣工验收条件的建筑。大家可以拿违约金了,哈哈哈,乐得眼泪直流,鼻涕都出来了。
|
|
|
|