龙腾五西半区的zz进来:
咱们的温感器不是非常灵敏,到了临界温度,就老“啪啪”的反复启动吗?我咨询过电气专业的人士,每次启动的启动电流很大,不仅费电,最严重的是长此下去,对电缆的寿命恐怕会有影响。今天一早,我灵光闪现,想到一个好办法,大家看行不行:
1。根据自家白天有没有人,考虑夜间需要为白天需多少热量
2。设定节能方式的时候,不要一律设成22:00-6:00。而要根据你要蓄热的多少,白天有人,就设的时间长一点,白天没人,就设的时间短一点
3。最关键的,就是设定的温度要超过你设定时间内所能达到的温度
举例来说:我家白天有人,我就设 夜间22:00-2:00为一个时间段,这段时间设定24度,。事实上,在22:00-2:00这四个小时里,室温是不可能从19、20度升到24度的,一般能达到22,3度。肯定一直在工作而没达到临界温度。到了2:00,自动切换到19度(24-5),按咱们的房间保温情况,再加上阳光的照射,白天的室内温度也不会从22,23度下滑到19度以下。这样白天也基本不会启动,而会有一个比较适宜的温度。
这样设置最大的好处,就是不出现临界温度造成电热的反复启动,影响睡眠。同时充分利用了谷电。
|
|
|
|