龙腾五区地热电缆维修始末~
  首先说明,我是龙腾五东半区的哈。我估计东西两边不光是温控器不一样,负责地热电缆维修的厂家应该也不一样。
  我是03年底拿到钥匙以后就开始装修,04年2月即搬进来住。从装修开始到结束,整个过程中,地热一直是开着的。03-04这个冬季,由于真正入住的时候天气已经开始变暖,所以对温控器一直处于摸索状态,但至少是没有出过问题。
  我家地面铺的是温心实木地板,装修的时候也比较注意,除了门口一小块门厅活过水泥以外,没有在其它地方泡过水。总得来说,住在自己装修的房子里还没遇到过什么不太满意的事情。
  在这个冬季——04-05年采暖季,从04年11月起开始使用地暖,有段时间也隔几天调节一下温控器的设置来研究如何省电,一直也没有问题。直到05年2月开始,有天晚上11点多家里突然跳闸。经查,家中电器没有超负荷,楼下总闸也没有问题,于是把主要原因锁定在电缆上。
  我们自己测试的结果是:只要一开客厅电缆,最长10分钟,最短1分钟就跳闸。
  第二天厂家来了,测试了半天也没有找到原因。当时猜测要么是温控器坏了,要么是闸坏了。物业坚持认为是温控器的问题,厂家答应第三天再带个温控器来试一下。那天还是打开电缆10分钟左右就跳闸。
  第三天厂家带了仪器,通过测量电线电阻得出的结论是门口那一段电缆有问题。
  尽管在此之前我一直希望仅仅是闸或者温控器坏了,不愿意去猜测是地下电缆坏了,现在却不得不面对这可能就是事实的事实——门口这段1千瓦左右的电缆,绝缘皮坏了。
  这个结论出来以后,我们觉得无法接受。如果真是绝缘皮坏了,为什么在我们住进来的第二个冬天都快要结束的时候,才开始频频跳闸呢?而且是哪段电缆坏了呢?不会真要我拆掉门厅的全部地板吧?这拆地板、砸开地面、再修电缆、重新新铺水泥……想想都觉得恐怖。
  由于这时候刚过春节不久,厂家说工程师还没回来,要十五以后才能拿着专用工具来探测具体是哪里的电缆坏了。目前只能把门口这段电缆拆掉,不接在温控器上,我们只能使用客厅里2千瓦的电缆来采暖。
  过了十五再联系厂家,厂家来了四个工程师,扛了两台机器上来,开始测量坏掉的电缆具体的位置。
  厂家的仪器应该是测量电磁场异常的,给电缆通着电,一个人戴着耳机拿着个长长的仪器贴在地面上走,看仪器上一个表的指针摆动。我能看到当仪器指针摆到最大的地方,工程师说这是地下有一根电缆。
  听他们说,这个仪器也可以用来考古,看地下有什么东西。大概测了两个小时,在地板上贴了一排排做记号的胶条以后,厂家说电缆坏掉的位置已经可以确定了。这个位置很不好,在短电缆和长电缆交界的地方,哪儿都不挨着。我很担心会不会测量有误差,别是结果要我拆掉整个门厅的地板才行。厂家给我保证说不会出错,肯定就是这里。
  接下来就是我要先和地板厂家联系拿新的地板过来;然后就是这个电缆的问题该由谁负责、拆装地板和新地板的费用由谁负责。
  觉得地暖厂家态度还不错,说明如果拆掉地板,发现地面上无伤痕,排除了是由于我装修划伤地面造成电缆绝缘皮破裂以外,所有的费用他们会负责。
  我联系了地板商以后,和电采暖厂家联系好了时间,由他们来拆地板。
  4月2号周日,拆地板开始了。电采暖厂家带了个电锯,按我家地板的厚度调好锯片的高度,开始切割地板。说实话看到切地板真是心疼啊,可又没办法。地板切开,就是砸水泥层。砸开以后,一个不可思议的情景发生了——一根铁钉斜斜的扎进露出来的电缆中。



  铁钉露出来的时候是比较斜的,为了照相方便,地暖厂家把铁钉扶正了一下,我和他各拿一个相机开始拍照。



  再近一点看,能看到电缆几乎被烧断,绝缘皮已经烧黑:



  切开的地面全貌:



  这下没什么好说的了,地面是平整的没有伤痕,电缆是被这可能是铺水泥的时候混进去的一根铁钉给破坏掉的。然后就是修电缆,把坏的剪断,把电缆皮剥开,用专门导线连接,外面套热缩管,再然后就是重新浇水泥。等着干了重铺地板。
  周日做的这些,周一水泥就表干了,两周以后4月17号约了地板厂家重新铺地板。
  水泥干了以后的样子。有裂缝,估计是没养护好。可这是刚铺上第二天就裂了,我们拿毛巾打湿盖在水泥上养护,估计水份不够:



  完整的四块地板的样子,和坏掉的电缆大概位置。



  到现在,水泥估计没有干透,就一直没有再打开温控器测试它还跳不跳闸了。不过估计问题不大。
  现在问题最大的是地板,最后拼上去的那块地板因为切掉了一个锁扣边,就靠胶粘在地面上的,四周的地板对它会有压力,会把它拱得翘起,不知道能用多久。

  不过估计象我们这么背被一根铁钉扎透的应该再没有了,如果有谁家电缆频频跳闸,赶快联系厂家吧。


--