忽悠一下西门子的温度控制器REV15
首先,姨妈或者贝雷塔的温控器的温度传感器是机械温包形式的,和西门子REV系列的电子温度传感器不可同日而语.
其次:姨妈或者贝雷塔的温控器烧的一定温度就能停下来没错,但是这只相当于REV15六个工作模式中最简单的一个.
而且姨妈或者贝雷塔的控制器的传感器精度低(3度左右,REV15是0.2度)控制惰性比较大,也就是说你如果设定到20度,结果室温烧到23度还不能自动停止,而且室温低到17度时还不能自动启动.
举例子说明REV15的工作:
假如九阳的生活比较有规律:每天都大约6:30起床,7:30出发去上班,大约17:00下班,18:00到家,23:00睡觉(值班关门不包括).
选用REV15的24小时2次升温的工作模式,将第一次升温确定在06:00-07:00,将第二次升温确定在17:30--22:30.将高温温度设定在18度,低温温度设定在13度.(设定很简单,10分钟搞定)
每天
06:00----REV15将自动启动锅炉将室温烧到设定的18度(如果室温高于18度,REV15将不会启动锅炉)烧到18度后自动停止.
06:30----九阳起床的时候房间应该比较温暖了.
07:00----REV15将自动停止锅炉(除非此时室温低于13度).地热的温度将保持到7:30
07:30----九阳出门.
07:00----17:30这段时间如果室温底于13度REV15将自动启动锅炉烧到13度为止(一般冬天白天的室温不会太低).
17:30----REV15会自动启动锅炉烧到18度迎接九阳回家.
18:00----九阳回家,感觉温度比较合适.
22:30----REV15自动停止锅炉并将温度维持在13度左右.地热的温度会保持到23:00
23:00----九阳上床盖上棉被.第二天同样循环如此
到了周末,REV15可以自动识别并转换到周末模式,配合九阳的起居时间.(九阳周末习惯睡懒觉吧?!哈哈)
每天随时可以手动调整REV15的工作状态,升温时间和温度等
REV15的编程可以按照每周为一个周期的编程,一般称5+2编程(即5天工作2天休息).