如何选择散热器?
如何选择散热器?
●散热器的常规类型 该网址不再展示

1.铸铁散热器具有结构简单,防腐性能好,使用寿命长以及热温度性好等优点。但其金属耗量大、金属热强度低于钢制散热器。主要有翼型(圆翼、长翼)、柱型散热器等。

i.翼型散热器制造工艺简单、造价较低,但翼型散热器的金属热强度和传热系数比较低,外形不美观,灰尘不易清扫,目前不少设计单位趋向不选用这种散热器。

ii.柱型散热器是呈柱状的单片散热器。外表面光滑,每片各有几个中空的立柱相互连通。根据散热面积的需要,可把各个单片组装在一起形成一组散热器。常用有二柱、四柱两种类型散热器,热媒可为热水或低压蒸气。柱型散热器有带脚和不带脚的两种片型,便于落地或挂墙安装。

柱型散热器与翼型散热器相比,其金属热强度及传热系数高,外形较美观,易清除积灰,组成方便,应用比较广泛。

2.钢制散热器:具有金属耗量少,耐压强度高,外形美观、占地小、便于布置;除钢制柱型散热器外,其它钢制散热器的水容量较少,热稳定性稍差,易腐蚀,不能用于开式系统和蒸气热媒等。常用有板型、柱型散热器等。

①钢制板型散热器是由面板、背板、进出水接口、放水气阀及上下支架等组成。背板有带对流片和不带对流片两种板型。面板、背板多用1.2~1.5mm厚的冷轧钢板冲压成型,水平联箱压制在背板上,经复合滚焊形成整体。为了增大散热面积和散热效果,在面板或背板后面焊上0.5mm的冷轧钢板对流片。另外,为了防腐面板、背板内表面进行必要的防腐处理,外表面进行喷涂处理既美观又能加强换热效果。

②钢制柱型散热器构造与铸铁柱型散热器相似,每片也有几个中空立柱。这种散热器采用冷轧钢板冲压延伸形成片状半柱型,两片经压力滚焊复合成片,或是采用钢管弯曲成各种形状与主进出水管焊接而成等。内、外表面进行必要的防腐及喷涂处理。

3.铝合金散热器:具有重量轻,外表美观,导热性好,防腐性能好等特点,喷涂层表面坚固细腻,表面光滑,无毛孔、毛刺,不易积灰,并增加了装饰功能等。

4.铜铝复合散热器:具有重量轻,美观华贵,表面光滑,不生锈,金属热强度高,承压高,散热性能强,防腐性能好等,价格高。

3.2.2散热器的选型

散热器是家庭供暖综合系统的终端设备,其向房间内以对流为主辐射为次的形式放热,保持室内的舒适温度要求。值得注意的是散热器直接影响室内的温度和外观,所以选用一款合适的散热器直接影响供暖系统的整体效果。选型要明确以下几个问题:

1. 确定散热器的品牌、类型、材质、工作压力、水容量等等,并拿到相应产品的详细技术参数。

2. 散热器的进、出水温度,对燃气壁挂炉进、出水温可用75℃、50℃来设计。

3. 室内设计温度(T):一般由住宅建筑设计说明提供或客户提出相应的要求。如果以上没有提供要求可按暖通规范,一般的民用住宅不同用途的房间设计温度分别为:

4. 单位面积热负荷的确定:其是由当地冬季室外平均计算温度确定,下表是不同地区单位建筑面积热负荷(F)列表供设计参考使用。下表数字可根据城市不同及工程具体要求的不同作相应的调整。
5. 散热器的选型有关计算说明

①计算单个房间的面积S(m2):一般民用住宅可根据不同的房型图纸分别计算各自房间的建筑面积,并明确住宅是否为保温墙体。

②每个房间的耗热量Q(W):单位面积热负荷乘房间建筑面积就是此房间的总耗热量(即:Q=F×S)。

③特殊房间耗热量确定:整栋建筑中间层四角的房间和顶层、底层的所有房间根据实际情况在原耗热量的基础上加20%左右。

④根据计算出的房间耗热量,散热器进、回水温度,室内设计温度,对照散热器参数,选出符合房间耗热量的散热器型号(散热器实际散热量与房间计算耗热量偏差在±10%范围内)。

⑤由此确定单户型每一房间的散热器型号,注意尽量选用窗户等长的散热器。

6. 散热器的选型举例

在湖南长沙有一墙体没有做保温的六层住宅建筑,现在要计算其中303室12㎡卧室散热器的型号:

因湖南长沙是中南部地区,建筑墙体没有做保温,所以单位面积热负荷以F=70W㎡;房间供暖面积是S=12㎡;

所以房间耗热量为Q=F×S =70×12=840W

散热器供回水温度以95℃70℃计,室内设计温度没有其它要求按18℃计

由以上三个参数可从相应散热器参数表选出符合要求的散热器型号,即:11-500800(11表示是单层散热片加单层对流片;500为500mm的高度;800为800mm的长度),其相应散热量是935W,满足房间的耗热量840W的要求。

设计富裕量百分比:((935-840)935)×100%=10.2%

由以上可知,散热器选型必须要三个重要条件才能的得出结果。由于厂家提供散热器参数时可能只是某个特定参数下的散热量(散热器进、出水温为95、70℃,室内设计温度为18℃),如散热器进、出水温及房间设计温度改变时散热器的散热量可能相差很大,此时如果没有参数可按以下计算方法简算(仅供参考)

Tj为散热器进水温度℃,Tc为散热器出水温度℃,Tn为房间设计温度℃

角标“1”为样本标准条件下的参数,角标“2”为计算条件下的参数。

计算公式:

Q2Q1=(((Tj2+Tc2)2-Tn2)

((Tj1+Tc1)2-Tn1))n

对于上例,一台11型高500mm,长800mm的散热器,当Tj1=95℃,Tc1=70℃,Tn1=18℃时,散热量为Q1=935W;

如果对于同样一台散热器,当Tj2=75℃,Tc2=50℃,Tn2=18℃时,

散热指数n=1.35(各厂家、各类型的散热器的指数有所不同),此时折算的散热量为:

Q2935=(((75+50)2-18)

((95+70)2-18))1.35=690W 840W不能满足要求。

需重新选择散热器:

计算公式为:

Q1Q2=(((Tj1+Tc1)2-Tn1))

((Tj1+Tc1)2-Tn1)))n

Q1840=(((95+70)2-18))

((75+50)2-18)1.35=1386W

选择散热器型号为21-500800,相应散热量为1389W,满足房间耗热要求。