我家的地暖测试报告D02
测试时间:春节期间年三十上午至初七下午,共8天
测试地点:龙腾苑5区2号楼3单元,丙A户型,北侧两间小卧室(9&12),南侧客厅(26)主卧(19),一卫一厨,未装修
测试目的:检测我家电地暖系统是否工作正常;体验地暖使用效果;估算地暖成本费用,总结使用技巧。
测试过程:1、我先仔细阅读电地暖使用说明书,保证自己的操作符合使用规程,预先卖好1000度电,准备了四个室内温度计,以及记录表格,对温控器进行初始化设置,采用单一温度模式进行加热。
2、三十上午,打开地暖,关闭所有门窗,包括阳台的铝合金门,开至雪花挡,离开。次日上午调高温控器3度,记录室温和耗电量,离开。每天如此,直至初七下午,完成测试,设定温度已达25度。
测试总结:1、温控器设定温度与温度计温度总存在+5度差,即实际室温比电暖的温度探头的温度低5度,因此初七下午室内实际温度已经达到20度,达到了冬季采暖标准。
2、电缆铺设在三间卧室和客厅中,走廊中没有。
3、8天总耗电量共800度多一点,其中平时耗电500多度,谷时200多度。每天耗电量呈非线性分布,第1、2天每日耗电15度,可能是室温与设定温度差不大,第3天70度,第4天100度,其余时间每天耗电在150度左右,最高至160度。过年这几天都比较寒冷,初六七,气温有所回升。
4、地暖使用效果,没有传统暖气那种一进屋扑面热浪的感觉,总体体验比较温和,甚至有室温低的感觉,但温度计显示室温已达到20度采暖标准。电地暖的采暖效果,恐怕还要等装修入住后才能有比较客观的体验。各个房间温度差在±3之间,基本可以忽略温差。
5、装修入住后,每年采暖季的初次升温恐怕要10-14天比较合适,整个8天的测试过程实际是初次加热过程,地热系统一直在工作,还没达到过温度维持状态。因此今后维持状态的耗电量无从得知。
6、整个测试过程中,北测两间小卧室手摸地面明显感觉到热度,而南侧主卧客厅地面没有明显热度,只是不冷不热,或局部有温度。南北房间地面温度差异很大,怀疑南北屋电缆铺设密度不同,北面密所以地面温度高,南面疏所以地面温度低。咨询过物业人员,告知这种现象也不知道是否正常,要厂家人员检测才能知道,厂家驻hlg的售后过年后才能回来,到时再向他们咨询吧。
7、按采暖季3-4个月估算,采暖花费在3000-5000之间吧,现在未总结出任何使用技巧,还在学习和摸索阶段。
我这8天的测试解决了很多电地暖的疑问,也产生了很多新的问题。由于电地暖是新生事物,实际使用的经验无从查考,只能靠我们自己总结摸索,欢迎其他zz交流经验指正错误,谢谢!