不用太考虑水暖,电暖专用地板的差别:计算如下:
计算前提:
1. 计算模型:
传热: 牛顿传热模型
导热: 傅立叶导热模型
2. 室温20DegC(20 摄氏度)
3. 从热源(水管,电热丝)到地板上表面(与室内空气直接接触的表面)的传热方式依次为:热传导,对流,传导,对流
4. 加热功率:6Kw
5. 加热面积(埋有热发生器:水管或者热阻丝的地面,例如客厅,走廊,卧室的面积的和
计算结果:
1. 地板下表面(温度高的一侧)温度:不大于50 DegC
2. 地垫的高温一侧温度(约等于交房时的水泥面温度):不大于65DegC
结论,水采暖,电采暖的地板使用上看不出差别。
此结论有待于实验证实。
参考:
只要原来的水泥面温度不烫手(不大于60度)此结论有参考价值
|
|
|
|