您说的这些问题是怎么发现的?个别的还是普遍的?
说说我的看法:
首先地面加厚,至少也要5厘米,这没错,房间的净空又少了5厘米则未必,视具体情况而定。即使净空少5厘米,一般人还是能接受。
第二承载力下降,每平米又增加了120公斤的荷载,但承载力并不一定是相应下降120公斤,无论如何应该还是在安全范围内,不用担心。
第三是与旧混凝土地面结合不实,过一两年后新旧混凝土就会脱离,形成大面积空鼓,再以后是大面积龟裂,到时候你连拆房的心都有。这里可能有个误会:因为必须用泡沫板隔热,不存在新旧混泥土的结合,更谈不上脱离和空鼓,龟裂可能较常见,原因较多。有经验并在每一环节规范施工的应能基本避免。
我是自己改的地暖,觉得规范施工极其重要。
|
|
|
|