水路改造PP-R施工中的问题及做打压试验
1、施工中PP-R管应注意哪几个方面?
PP-R管安装布局应合理,横平竖直,管线不得靠近电源,与电源间距最短直线距离为200mm,管线与卫生器具连接严密,经通水试验无渗漏。

2、改完管后,为什么及如何做打压试验?
进行水压试验,主要是要确认其熔接状态是否良好,消除隐患。
具体步骤
1)试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。
2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。
3)加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。
4)升至规定试验压力后,停止加压,稳压半小时,观察接头部位是否有渗水现象。
5)稳压后,补充至规定的试验压力值,15分钟内的压力降不超过0.05MPa为合格。
6)试压结束,必须做好原始记录,并签字确认。