《七期家园》显示文章详细内容:
[展开]
[回复]
[网址]
[举报]
[屏蔽]
蝙蝠王
[案例分析]——电路经常短路、有线信号不强、电话有杂音,这些都是什么原因?
“我家装修完一个多月了,刚入住时的喜悦还没有减弱,但是有许多潜在的问题却让我在生活中有很多麻烦,一、客厅的灯在这半个月来总是有些灯泡烧毁,当初以为是灯泡有问题,换了一个又一个,后来,电工过来一查,说是什么电路问题,可线路都在里面,要查那得多难啊!二、晚上看电视的时候,有时候电视有白点,有时候还会屏闪,还以为是买了个不好的电视呢,但是后来一查,也是线问题,导致了信号不强,我该怎么办?电话有时候也有杂音,而且还不小,我怀疑这也是线路问题,我该怎么解决这些问题?希望得到你的帮助!”这是前两天一业主向我求助的邮件,为此,我将问题深化一下,供大家一起探讨。
从这个客户无助的声音中,我能深刻感受到他的愤怒。对于这个问题,必然是找装修公司去解决的,但是,刚装修完的新房,谁愿意再大动干戈呢?业主为了有更好的理由与装修公司交涉,希望我能给他分析一下出现这些问题的具体原因,于是,我显摆了一回,呵呵
对于这样的问题,很多人只会认为,这不都是线路问题嘛!换线啊!这话没错,但是,这些线路要换哪根?什么原因导致线有问题?为什么会造成这样的结果?我们该怎么预防?种种问题,都是细节上的忽视。于是,我给业主出了一个原因分析。
这些问题出现的主要原因是施工工艺的不规范:
1、 线路接头过多及接头处理不当是突出原因。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制,也许还有责任心不强的原因,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。这个问题可以用专用摇表来测试。
2、 做隐蔽处理的线路没有套管,只为降低成本而偷工减料。套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,如果在该套管时不套或使用不适当的套管,施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤,会留下隐患。
3、 做好的线路受到后续施工的破坏。常见的主要有:墙壁线路被电锤打破或打断、铺装地板时钉子打穿了PVC线管或护套线。
4、 配电线路不考虑不同规格听电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。
5、 各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接受到干拢。
由以上原因引出,那么我们如何去预防这些问题?怎样更好的控制隐蔽工程的质量,我就以上五点原因作出五点预防:
1、线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路与电视线路做法差不多。
2、墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意与线号配套:地面走线要考虑到今后会长处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用水煤气管(也就是铁管),而且要固定好,不让其它移动。
3、隐蔽线路上做标记,避免被下道工序施工人员无意中破坏。
4、配电线路电线的选用要注意它的额定电流。
5、电视天线线路、电话线路分别走套管。
以上纯属个人见解,不足之处还需论坛各位大侠以及有装修经验的蛛蛛们补充,欢迎大家一起交流,也欢迎拍砖!
『声明:以上内容为本站网友《蝙蝠王》原创,转载需征得原作者同意并注明转载自www.hlgnet.com』
2005-07-09 13:49:59
此文章已经被查看1321次
相关文章:
[回复]
[顶端]
[案例分析]——电路经常短路、有线信号不强、电话有杂音,这些都是什么原因?
-
蝙蝠王
(3667字节 阅读:1321次 跟贴:16 2005/07/09 13:49)
[跳过]
支持一下
(空)
-
雨读智能布线
(阅读:99次 2005/07/09 13:59)
谢谢支持~~呵呵,你是布线专家,我这写得不足之处欢迎补充.(空)
-
蝙蝠王
(阅读:82次 2005/07/09 14:15)
请给我发一份报价ajymy@hotmail.com(空)
-
Jamin
(阅读:122次 2005/07/12 12:15)
顶上来!(空)
-
蝙蝠王
(阅读:108次 2005/07/09 15:31)
其实强电、弱电这类比较专业的项目,还是找专业布线公司来做比较放心呀。
-
2727
(21字节 阅读:224次 2005/07/09 15:55)
哈哈~~GG说得不错.这是相对比较专业.
-
蝙蝠王
(59字节 阅读:140次 2005/07/09 16:08)
你要请我CP那就特容易找到我了。
-
2727
(21字节 阅读:96次 2005/07/10 12:13)
布线很专业玛?只要材料有保障,还有什么问题?(空)
-
杜立小猫咪
(阅读:93次 2005/07/09 16:14)
哈哈,那不一样啊,这存在技术方面的问题了.(空)
-
蝙蝠王
(阅读:73次 2005/07/09 16:27)
材料质量有保障了,也不一定就能做好呀。
-
2727
(183字节 阅读:112次 2005/07/10 12:16)
分析的头头是道,确实应该引起ZZ的重视。(空)
-
卓越布线
(阅读:117次 2005/07/10 10:51)
谢谢,看你ID号,你应该也是线路方面的专家,我这不足之处你也补充补充.呵呵(空)
-
蝙蝠王
(阅读:141次 2005/07/10 11:09)
太客气了,个人感觉还可以从背景音乐、家庭影院、视频共享等其它方面再深入探讨一下技术、施工、材料方面可能出现的问题及解决办法。(空)
-
卓越布线
(阅读:109次 2005/07/10 11:56)
嗯,好话题!可以让坛子里的专家们一起来说说.(空)
-
蝙蝠王
(阅读:102次 2005/07/10 11:58)
验房时有没有办法检测这些问题,防患于未然?(空)
-
dv
(阅读:112次 2005/07/12 12:28)
网线、电话线:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;有线电视线、音视频线、音响线:分别用万用表测试通断;
-
卓越布线
(368字节 阅读:2924次 2005/07/12 13:06)
您必须登录论坛才可以发表文章:
用户名:
密码:
记住密码:
(
忘记密码
注册
)
版权所有
回龙观社区网
经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号
举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: