【解释】
一、10下五的意思是铝导线截面积≤10mm2时,每平方毫米允许通过的电流为5A

二、100上二的意思是铝导线截面积≥100mm2时,每平方毫米允许通过的电流为2A

三、 25,35四、三界的意思是当铝导线截面积≥10mm2时,≤252时每平方毫米允许通过的电流为4A;当铝导线截面积≥35mm2时,≤70mm2时每平方毫米允许通过的电流为3A;

四、70,95 两倍半意思是当铝导线截面积等于70和95mm2时,每平方毫米允许通过的电流为2.5A;

五、穿管、温度八、九折意思是如穿管敷设应打8折,如环境温度超过35°C时,应打9折

六、铜线升级算的意思是铜导线的允许电流与较大一级的铝导线的允许电流相等,如:1.5mm2的铜线相当于2.5mm2的铝导线的截流量,2.5mm2的铜线相当于4mm2的铝线的截流量,如此类推。



铝线等级:2.5 4 6 10 12 16 25 35 70 95






铜线等级:1.5 2.5 4 6 10 12 16 25 35 70 95 185






七、裸导线允许通过的电流要提高50%。

--