《七期家园》显示文章详细内容:
[展开]
[回复]
[网址]
[举报]
[屏蔽]
百年树袋熊
等 级:资深长老
经 验 值:9248
魅 力 值:430
龙 币:10712
积 分:7127.8
注册日期:2004-06-20
我一直觉得应该用中水来供暖气用水
(无内容)
2005-08-08 13:27:31
此文章已经被查看111次
相关文章:
[回复]
[顶端]
周日有业主发现整个小区所有业主生活用水、和取暖用水混在了一起、不是设计就是施工出现了明显的漏洞,关系到每家每户
-
后之后觉
(412字节 阅读:454次 跟贴:55 2005/08/08 11:03)
这么恐怖?(空)
-
机灵小不懂
(阅读:41次 2005/08/08 11:05)
发现问题的业主找物业时,物业态度极其不负责任。(空)
-
后之后觉
(阅读:104次 2005/08/08 11:07)
我估计物业那帮人对这种问题根本不懂(空)
-
木瓜
(阅读:189次 2005/08/08 11:41)
希望大家支持一下!(空)
-
后之后觉
(阅读:54次 2005/08/08 11:12)
自来水压力高于采暖水,不会回流的
-
木瓜
(142字节 阅读:180次 2005/08/08 11:24)
但发现问题的业主,就是做给排水设计的(空)
-
后之后觉
(阅读:79次 2005/08/08 11:26)
当然设个止回阀更好,不过我不觉得没有止回阀会出啥问题
-
木瓜
(587字节 阅读:205次 2005/08/08 11:37)
我也是设计院的,但不是搞技术的,那位业主是北京院的,她要调图纸,物业推托。(空)
-
后之后觉
(阅读:106次 2005/08/08 12:56)
我也问过相关专业的人员这么做是不符合规范的(空)
-
后之后觉
(阅读:71次 2005/08/08 11:28)
哪条规范?采暖通风与空气调节设计规范GB50019-2003上没有这条(空)
-
木瓜
(阅读:57次 2005/08/08 11:50)
给排水设计规范上有(空)
-
后之后觉
(阅读:52次 2005/08/08 12:50)
现在好些业主都加装了生活热水,补水阀是常开的,如果锅炉内没有控制阀,肯定有问题(空)
-
后之后觉
(阅读:195次 2005/08/08 12:59)
生活热水的补水肯定是常开,不过按道理采暖水只能先进入自来水管道才能再由自来水管道进入生活热水管
-
木瓜
(425字节 阅读:192次 2005/08/08 13:20)
虽然是后改的,但原先的阀门也应该换了(空)
-
后之后觉
(阅读:80次 2005/08/08 14:49)
找到相关规范了:建筑给水排水设计规范3.2.5条第4款
-
木瓜
(685字节 阅读:96次 2005/08/08 14:22)
现在如果锅炉回水里没有阀门控制,锅炉水会不会反到生活水(空)
-
后之后觉
(阅读:95次 2005/08/08 14:55)
我前面说了,采暖水和生活热水是相对独立的
-
木瓜
(372字节 阅读:86次 2005/08/08 15:07)
现在改完以后,补水阀变成常开的了暖气水也是冷热循环的,会不会有影响(空)
-
后之后觉
(阅读:93次 2005/08/08 15:20)
采暖补水和生活热水补水应该是两个独立的接口
-
木瓜
(21字节 阅读:51次 2005/08/08 15:31)
现在就一个补水(空)
-
后之后觉
(阅读:45次 2005/08/08 16:32)
我去年装过 1000多台炉子!!!!
-
yue8780
(227字节 阅读:55次 2005/08/08 16:50)
你去查bosch的炉子样本,eurostar、euroline系列(空)
-
木瓜
(阅读:212次 2005/08/08 16:59)
到底怎么回事啊?还是没看懂。担心啊!(空)
-
cailing1976
(阅读:81次 2005/08/09 19:01)
刚看到德国威能的样本是用合用接口
-
木瓜
(84字节 阅读:89次 2005/08/08 17:12)
顶!懂行的zz来说说!这是哪个小区?建议六期所有小区都关注一下!(空)
-
起名真难
(阅读:63次 2005/08/08 11:28)
龙跃四的(空)
-
后之后觉
(阅读:56次 2005/08/08 11:32)
先顶一下,关注!(空)
-
地质队长
(阅读:63次 2005/08/08 11:35)
严重关注(空)
-
兔妈
(阅读:40次 2005/08/08 12:39)
一定要顶!(空)
-
燕妮
(阅读:56次 2005/08/08 12:45)
危险!一但停水的时候业主开了补水阀采暖炉里面又脏又臭的采暖水就会进入到自来水管里面(空)
-
nEiGHbOuR
(阅读:122次 2005/08/08 12:48)
关注
-
achillean
(72字节 阅读:76次 2005/08/08 13:00)
现在是这样,水位低时打开,但该了生活水后,补水阀要常开,所以因该换成单向阀(空)
-
后之后觉
(阅读:108次 2005/08/08 15:09)
我怎么觉得有问题啊?
-
木瓜
(141字节 阅读:63次 2005/08/08 15:33)
我前些天就此问题和锅炉厂家研讨了半天,因俺不是专业人士所以还是不得要领。不过好像是合用的。(空)
-
wayfarer
(阅读:80次 2005/08/08 15:48)
你问问锅炉厂家:合用补水口怎样把生活热水和采暖水完全分开?(空)
-
木瓜
(阅读:101次 2005/08/08 16:01)
生活热水单独有出水口,补水只有一个,(空)
-
后之后觉
(阅读:90次 2005/08/08 16:37)
我手头bosch燃气炉的样本里采暖水和生活水的补水口是分开的,其他几家的资料不详细,看不出补水口是否分开了
-
木瓜
(199字节 阅读:580次 2005/08/08 16:57)
顶!强列关注(空)
-
王于株株
(阅读:52次 2005/08/08 17:22)
什么意思?采暖水不是自来水管接出来的吗?
-
博拉图
(18字节 阅读:224次 2005/08/08 13:13)
好怕怕.(空)
-
monster2002
(阅读:55次 2005/08/08 13:22)
我一直觉得应该用中水来供暖气用水
(空)
-
百年树袋熊
(阅读:111次 2005/08/08 13:27)
严重错误
-
木瓜
(123字节 阅读:56次 2005/08/08 13:42)
谢谢指正,晓得了。看来科技还是要继续发展一下,解决中水腐蚀问题~~(空)
-
百年树袋熊
(阅读:189次 2005/08/08 13:47)
好恐怖,顶一下!!!(空)
-
stanley
(阅读:59次 2005/08/08 13:45)
木瓜,是不是取暖管道补水后就关闭阀门了。关闭后和取暖和自来水就没有关系了。不知道我的理解对不对(空)
-
ldazui
(阅读:222次 2005/08/08 15:18)
对,但按规定就因该给咱们用单向阀。(空)
-
后之后觉
(阅读:88次 2005/08/08 15:23)
对的(空)
-
木瓜
(阅读:40次 2005/08/08 15:31)
那样的话,应该没有大问题了。虽然是不和规定。(空)
-
ldazui
(阅读:51次 2005/08/08 15:37)
不会吧!!!自来水的压力会把燃气炉的补水罐(不是到是否该这么叫)总之那炉子里面有一个水罐给定变形的!!!我见过的!!!(空)
-
yue8780
(阅读:324次 2005/08/08 16:44)
家用燃气炉耐压一般都会超过0.3MPa,自来水压力入户一般都低于0.3MPa,所以正常情况下不会顶坏的
-
木瓜
(159字节 阅读:2053次 2005/08/08 17:03)
连查了四个样本,采暖系统工作最高压力全都不低于0.3MPa
-
木瓜
(69字节 阅读:109次 2005/08/08 17:14)
我去年装的是 意大利生产的(西玛)的炉子.在一次锅炉进水时忘了关补水开关,结果补水罐变形了!再说了 暖器内循环时水泵的压力也不小呀!如果漏水,自来水的压力会很大的!!(空)
-
yue8780
(阅读:141次 2005/08/09 14:22)
有这种事,强烈关注(空)
-
回笼饭
(阅读:46次 2005/08/08 16:45)
FO2留了中水的管子,却没有水。我家卫生间已经改完了发现没有水。强烈要求开发商物业供水。(空)
-
无话可说
(阅读:57次 2005/08/09 10:35)
金德水路龙跃三,龙跃四,龙锦二都有施工工地,欢迎参观。联系人刘凯旋13366606158,,66456338(空)
-
金德水路
(阅读:158次 2005/08/09 10:46)
您必须登录论坛才可以发表文章:
用户名:
密码:
记住密码:
(
忘记密码
注册
)
版权所有
回龙观社区网
经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号
举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: