找到相关规范了:建筑给水排水设计规范3.2.5条第4款
从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置:
1、
2、
3、
4、由城市给水管直接向锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上。
这条的条文说明中解释:本款不含家用的小型燃气热水机组,但该机组的冷水进水管上应装有弹簧的止回阀。
由此规范来看,如果67的锅炉补水(包括生活热水和采暖水)进口处没有止回阀,可以要求kfs免费增加。
不过说生活热水和采暖用水混在了一起的说法仍然是不对的

--