怎样用空调 专家支高招 !
怎样用空调 专家支高招


安全使用各类空调应遵循的基本原则

  1.贯彻早发现,早报告,早隔离,早治疗的方针,切断空调使用中的SARS疫源的输入与传播。


  2.启动空调通风系统之前,各类建筑物的空调作用管理者,必须摸清空调通风系统的特点,明确每一系统所服务的楼层和房间详细情况,并根据该建筑物的使用性质,制订出正常运行方案,以及突发疫情的应对措施,落实专人负责。


  3.以循环回风为主,新、排风为辅的全空气空调系统,在疫情流行期内,原则上应采用全新风运行,以防止交叉污染。


  4.采用专用新、排风系统的空气—水空调系统,应按最大新风量运行,同时各房间必须进行合理的开窗通风。


  5.对于人员流动较大的商场、写字楼等建筑,不论空调系统使用运行与否,均应保证室内全面通风换气;并且,每天下班后,新风与排风系统应继续运行1小时,进行全面通风换气,以保证室内空气清新。


  6.对于采用空调器(机)供冷供热的房间,在使用空调器期间,也应进行合理的开窗通风。


  7.确保空调新风取自室外,新风采气口及其周围环境必须清洁,确保新风不被污染。


  8.空调系统开始启用前以及使用期间,应做好空调系统的清洗工作。


  9.集中空调系统使用的喷淋式冷却水塔,应通过提高排污量与增加补水量的方法,改善冷却水的水质,降低含菌量。各类建筑的空调使用一、人员流动较大的公共建筑


  商场、写字楼以及宾馆酒店人员流动较大,对于这些公共建筑,不论空调系统使用运行与否,均应保证室内全面通风换气;并且,每天下班后,新风与排风系统应至少继续运行1小时,进行全面通风换气,以保证室内空气清新。


  (一)使用空调的一般原则


  1.以循环回风为主,新、排风为辅的全空气空调系统,在疫情流行期内,原则上应采用全新风运行,以防止交叉污染。


  2.采用专用新、排风系统的空气—水空调系统,应按最大新风量运行,同时各房间必须进行合理的开窗通风。


  3.对于采用各种空调器(机)供冷供热的房间,在使用空调器期间,也应进行合理的开窗通风。


  4.对于既不能开启外窗,又不设新、排风的房间应停止使用。


  5.确保空调新风取自室外,新风采气口及其周围环境必须清洁。


  6.空调系统开始启用前以及使用期间,应做好空调系统的清洗工作。


  7.集中空调系统使用的喷淋式冷却水塔,应通过提高排污量与增加补水量的方法,改善冷却水的水质,降低含菌量。


  (二)全空气系统


  大多数商场、剧场、会展中心、写字楼以及宾馆酒店大堂采用全空气系统,其特点是房间回风与部分室外新鲜空气混合,经冷却、除湿后,通过送风道送至各房间;它可以是多房间共用一个空调系统或某大空间专用一个空调系统,涉及多房间或人群间的交叉问题,因此,如无特殊情况,应采用全新风方式运行。


  (1)单风机系统:


  1.当空调机组为单风机时(只有送风机),应封闭空调机组的回风口,保证空调机组按全新风方式运行。


  2.尽可能增大新风量,以保证需要,如果室温达不到要求,可采用加大冷却水循环量、降低供水温度等措施,改善空调效果。


  3.空调运行时,应合理开窗,保证室内空气的排出,如果不可能开窗,应在外墙(窗)的适当位置设置相应风量的排风扇,或启用排烟风机。


  (2)双风机系统:


  1.当空调机组为双风机时(有一台送风机和一台回风机),应关闭空调回风机至送风通道的混风阀,保证系统按全新风方式运行。


  2.将新风阀和排风阀开至最大,保证最大换气量。


  3.注意新风采气口应远离排风口,避免新风与排风交叉短路。


  (3)变风量(VAV)系统:


  1.采用全新风定风量模式运行,以保证房间各部位的新风量。


  2.保证室内(特别是内区部位)的排风量。


  (4)必须采用空调回风时:


  对于某些场合,全空气空调系统按全新风运行,难以满足室内温湿度基本要求时,可考虑采用空调回风,但应注意以下问题:


  1.按最大新风量运行(新回风比宜大于40%),尽量稀释空气中的有害物。


  2.加强对回风过滤器的清洗。


  3.建议在回风过滤器和表冷器附近设置适量的紫外线灯,对回风过滤器和表冷器进行消毒。紫外线消毒灯应采用C波段无臭氧的紫外线灯管。


  4.对于必要房间,可在房间内安装紫外线消毒灯或杀菌型高效空气净化器。安装在房间内的紫外线消毒灯管数以每10平方米安装一支C波段无臭氧的30W紫外线灯管为宜,且应装有反射板,反射到天花板,防止紫外线直射人体。


  (三)风机盘管加新风系统


  宾馆客房、写字楼、餐饮娱乐场所包间以及公共建筑的办公区,大多数采用风机盘管加新风系统,使用时应注意以下问题:


  (1)小房间单独设置风机盘管:


  1.应确保新风直接取自室外,禁止从机房、楼道和天棚吊顶内取风。


  2.保证排风系统正常运行,以及房间经常开窗通风换气。


  3.没有新风系统,又不能开窗通风换气的房间,应停止使用。


  4.新风系统宜全天运行。


  5.确保风机盘管凝结水水盘的清洁。


  (2)大房间设置多台风机盘管:


  1.确保新风直接取自室外,禁止从机房、楼道和天棚吊顶内取风,并且新风应直接送入室内各部位。


  2.由于房间大、进深大,应采取措施,保证内区部位的通风换气。


  (四)各种房间空调器


  许多宾馆酒店的客房、餐饮娱乐场所以及公共建筑的办公区,采用各种房间空调器(如:窗式、分体式和柜机等),由于这种类型的空调装置,基本没有新风,所以,使用时应注意以下问题:


  (1)小房间单独设置房间空调器:


  1.确保空调器凝结水水盘及过滤器的清洁。


  2.房间应经常开窗通风换气。


  3.没有新风系统,又不能开窗通风换气的房间,应停止使用。


  4.空调器凝结水不应随意排放。


  (2)大房间设置多台房间空调器:


  1.确保空调器凝结水水盘的清洁,凝结水应集中收集、排出。


  2.由于房间较大,应采取措施,保证内区部位的通风换气。


  (五)超市与商场


  超市与商场的特点是面积大,比较封闭,而且很多场所通风不良,因此,必须加强监督管理,以保证广大购物者的身体健康。


  1.允许营业的基本条件是,与室外有足够的通风换气量。


  2.由于一般超市与商场多采用分体式和柜机空调器,所以应确保空调器凝结水水盘及过滤器的清洁。


  3.空调系统开始启用前以及使用期间,应做好空调系统的清洗工作。


  4.一般超市与商场应在入口处公示“保证通风换气,可以安全购物”,以表负责。二、办公楼与学校建筑


  办公大楼和学校教学、科研与办公建筑,其特点是人员基本固定,人员流动性小,在房间通风换气有保证的情况下,可以放心使用空调。


  (一)使用空调的一般原则


  1.以循环回风为主,新、排风为辅的全空气空调系统,在疫情流行期内,原则上应采用全新风运行,以防止交叉污染。


  2.采用专用新、排风系统的空气—水空调系统,应按最大新风量运行,同时各房间必须进行合理的开窗通风。


  3.对于采用各种空调器(机)供冷供热的房间,在使用空调器期间,也应进行合理的开窗通风。


  4.确保空调新风取自室外,新风采气口及其周围环境必须清洁。


  5.空调系统开始启用前以及使用期间,应做好空调系统的清洁工作。


  6.集中空调系统使用的喷淋式冷却水塔,应通过提高排污量与增加补水量的方法,改善冷却水的水质,降低含菌量。


  (二)全空气系统


  办公大楼和学校的较大集会场所,多采用全空气系统,如无特殊情况,应采用全新风方式运行。


  (1)单风机系统:


  1.当空调机组为单风机时(只有送风机),应彻底封闭空调机组的回风口,保证空调机组按全新风方式运行。


  2.尽可能增大新风量,以保证需要,如果室温达不到要求,可采用提前开启空调系统等措施,改善空调效果。


  3.空调运行时,应合理开窗,保证室内空气的排出,如果不可能开窗,就在外墙(窗)的适当位置设置相应风量的排风扇,或启用排烟风机。


  (2)双风机系统:


  1.当空调机组为双风机时(有一台送风机和一台回风机),应彻底关闭空调回风机至送风通道的混风阀,保证系统按全新风方式运行。


  2.将新风阀和排风阀开至最大,保证最大换气量。


  3.注意新风采气口应远离排风口,避免新风与排风交叉短路。


  (3)必须采用空调回风时:


  1.按最大新风量运行(新回风比宜大于40%),尽量稀释空气中的有害物。


  2.加强对回风过滤器的清洗。


  3.建议在回风过滤器和表冷器附近设置适量的紫外线灯,对回风过滤器和表冷器进行消毒,紫外线消毒灯应采用C波段无臭氧的紫外线灯管。


  4.对于必要房间,可在房间内安装紫外线消毒灯或杀菌型高效空气净化器。安装在房间内的灯管数以每10平方米安装一支C波段无臭氧的30W紫外线灯管为宜,且应装有反射板,反射到天花板,防止紫外线直射人体。


  (三)风机盘管加新风系统


  办公大楼和学校的一些建筑,大多数采用风机盘管加新风系统,使用时应注意以下问题:


  (1)小房间单独设置风机盘管:


  1.应确保新风直接取自室外,禁止从机房、楼道和天棚吊顶内取风。


  2.保证排风系统正常运行,以及房间经常开窗通风换气。


  3.确保风机盘管凝结水水盘的清洁。


  (2)大房间设置多台风机盘管:


  1.确保新风直接取自室外,禁止从机房、楼道和天棚吊顶内取风,并且新风应直接送入室内各部位。


  2.由于房间大、进深大,应采取措施,保证内区部位的通风换气。


  (四)各种房间空调器


  许多办公大楼和学校,常采用各种房间空调器(如:窗式、分体式、柜机和多联机等),由于这种类型的空调装置,基本没有新风,所以,使用时应注意以下问题:


  (1)小房间单独设置房间空调器:


  1.确保空调器凝结水水盘及过滤器的清洁。


  2.房间应经常开窗通风换气。


  3.空调器凝结水不应随意排放。


  (2)大房间设置多台房间空调器:


  1.确保空调器凝结水水盘的清洁,凝结水应集中收集、排出。


  2.由于房间较大,应采取措施,保证内区部位的通风换气。三、科研、广播与工业建筑


  科研、广播电视中心和工业建筑的特点是,工艺对空调要求高,单位建筑面积人员少,而且人员较少流动,所以,在采取积极预防措施条件下,可根据需要使用空调系统,确保人员身体健康和生产、工作的正常秩序。


  (一)使用空调的一般原则


  1.设置亚高效过滤器以上等级的洁净空调系统,可以正常使用。


  2.其他以循环回风为主,新、排风为辅的全空气空调系统,在疫情流行期内,原则上可以使用。


  3.采用专用新、排风系统的空气—水空调系统,应按最大新风量运行,同时各房间必须进行合理的开窗通风。


  4.对于采用各种空调器(机)供冷供热的房间,在使用空调器期间,也应进行合理的开窗通风。


  5.确保空调新风取自室外,新风采气口及其周围环境必须清洁。


  6.空调系统开始启用前以及使用期间,应做好空调系统的清洗工作。


  7.集中空调系统使用的喷淋式冷却水塔,应通过提高排污量与增加补水量的方法,改善冷却水的水质,降低含菌量。


  (二)全空气系统


  由于全空气空调系统采用回风再循环使用,涉及多房间或人群间交叉问题,因此,如有可能,应采用全新风方式运行,当必须采用空调回风时,应注意以下问题:


  1.按最大新风量运行(新回风比宜大于40%),尽量稀释空气中的有害物。


  2.加强对回风过滤器的清洗。


  3.建议在回风过滤器和表冷器附近设置适量的紫外线灯,对回风过滤器和表冷器进行消毒,紫外线消毒灯应采用C波段无臭氧的紫外线灯管。


  4.对于必要房间,可在房间内安装紫外线消毒灯或杀菌型高效空气净化器,安装在房间内的紫外线灯管数以每10m2安装一支C波段无臭氧的30W紫外线灯管为宜,且应装有反射板,反射到天花板,防止紫外线直射人体。


  (三)风机盘管加新风系统


  1.应确保新风直接取自室外,禁止从机房、楼道和天棚吊顶内取风。


  2.保证排风系统正常运行,以及房间经常开窗通风换气。


  3.新风系统宜全天运行。


  4.确保风机盘管凝结水水盘的清洁。


  (四)各种房间空调器


  1.确保空调器凝结水水盘及过滤器的清洁。


  2.房间应经常开窗通风换气。


  3.空调器凝结水不应随意排放。四、医院建筑


  医院空调系统除应严格遵循第一条规定以外,并应采取以下措施:


  (一)SARS定点医院、呼吸道传染病医院和综合医院的门诊大厅、急诊接诊、发热门诊、隔离或观察病房及其所属的卫生间、洗消间、污物间和有疫情发生的区域


  1.空调通风运行管理人员必须了解污染区、缓冲区、半清洁区、清洁区;了解人流、物流;了解空调、通风系统。


  2.确保空调通风系统严格分区设置;确保空气气流合理流动,使压力从清洁区—半清净区—缓冲区—污染区依次降低,清洁区为正压区,污染区为负压区时,方可开启空调通风系统。


  3.重症监护室及手术室的空调系统应关闭回风阀,开启排风机,按全新风方式运行。


  4.污染区的污浊空气应从房间下部的排风口排出;排风应经过滤及消毒后集中或分散排放,排放高度宜高于附近最高建筑物,有条件时可集中高空排放。


  5.空调冷凝水应分区集中收集,污染区的冷凝水经消毒处理后方可排放。


  6.污染区的排风系统应连续运行。


  (二)综合医院的其他区域


  1.切断与有疫情发生的区域及门诊大厅、急诊接诊、发热门诊、隔离或观察病房相通的送、排风管路及冷凝水排水管路,杜绝通过空调通风管道扩散可能被污染的空气。


  2.停止使用医院内的所有大门贯流风幕或大门冷风幕。


  (三)各全空气系统及新风系统、排风系统应延长运行时间,提前运行,滞后关闭,以改善室内空气质量。


  (四)通风空调运行管理人员应认真坚守岗位,遵守操作规程,确保空调通风系统的正常运行,保证医院合理的气流流向。五、住宅建筑


  住宅建筑使用的空调系统,主要是每个房间单独安装各种房间空调器(如:窗式、分体式和柜机等),当然,有些住宅采用一户一个室外机的住宅空调系统(如:管道机、风机盘管冷热水系统或多联机等),特点是各家各户独立使用,互不干扰,可以放心使用,便要注意以下问题:


  1.空调系统开始启用前以及使用期间,应做好空调系统的清洗工作。


  2.使用空调器期间,也应进行合理的开窗通风。


  3.空调器凝结水不应随意排放。


  4.家庭成员出现突发疫情时,应停止使用空调,处理空调凝结水的消毒排放事宜。


  5.家庭成员出现突发疫情时,应封闭厨房与卫生间的排风扇,禁止向建筑物集中风道排风。切实做好空调系统的清洗工作(一)过滤器与过滤网


  1.在空调系统投入运行之前,必须对过滤器与过滤网进行清洗或更换。


  2.在疫情流行期内,对集中空调系统的所有过滤器,应每周清洗一次。(二)表冷器、加热器、湿膜加湿器


  1.在空调系统投入运行之前,必须对空调箱内的表冷器、加热器、湿膜加湿器冲洗一遍。


  2.在疫情流行期运行使用过程中,以循环回风为主运行的全空气空调系统,应每两天冲洗一次;新风空调系统应每周冲洗一次。(三)凝结水水盘与水槽


  1.在空调系统投入运行之前,空调箱内的凝结水水盘、喷淋室与加湿段的水槽,必须用水冲洗一次;在疫情流行期内,以循环回风为主运行的全空气空调系统,应每天冲洗一次;新风空调系统应每周冲洗一次。


  2.空调箱内其他功能段,必须保持干燥清洁,不能有积水。


  3.空调器与柜机的凝结水盘,及明、暗装风机盘管的凝结水管,必须保持凝结水排水通畅,消除存水凹槽;凝结水水盘可放置药片,防止霉菌滋生。(四)空调系统的风口


  1.必须确保空调系统新风采气口及其周围环境清洁,所吸入的空气为新鲜清洁的室外空气,防止与排风系统的排风短路。


  2.空调通风机房必须保持干燥清洁,严禁堆放无关物品。


  3.风道竖井必须保持清洁干燥。


  4.空调房间内的送、回风口应经常擦拭。有突发疫情时应采用下列紧急措施


  1.关闭与有突发疫情房间有关的空调系统。


  2.应由防疫人员对有关房间及其空调通风系统、冷凝水排水系统进行专业消毒。


  3.有关空调系统的所有过滤器,必须先消毒,后更换。


  4.有关空调系统的空调箱的封闭消毒,可采用0.5%过氧乙酸溶液或500-1000mg/L含氯消毒剂溶液进行喷雾,封闭60分钟,然后再用高压水冲洗掉尘埃与残余消毒剂。


  5.风机盘管与房间空调器凝结水盘的消毒,可采用500-1000mg/L含氯消毒剂溶液进行喷雾消毒,然后再用水喷雾冲洗掉残余消毒剂。


  6.可拆卸部件的消毒,可用500mg/L的含氯消毒剂溶液浸泡15-30分钟后用清水洗净。


  7.不可拆卸部件的消毒:用1000mg/L的含氯消毒剂溶液擦拭消毒,连续3遍,30分钟后用清水擦洗。


  8.消毒时间应无人停留,消毒后应及时冲洗与通风,消除消毒溶液残留物对人体与设备的有害影响。


  9.从事空调系统消毒的空调运行管理人员,必须经过毒理与消毒方法的培训,购买合格消毒产品和采用正确消毒配方。市内交通工具与相关建筑的空调使用


  这里所谈市内交通工具系指城市轨道交通、公交电汽车、出租汽车和私人汽车;至于火车与民用航空,国家有关部门已有规定,而火车站与机场空调系统的安全合理使用,可参照人员流动较大的公共建筑空调系统执行。一、城市轨道交通


  城市轨道交通包括地铁和轻轨,对于北京地铁与城铁环控系统的运行,应采取如下措施:


  (一)车辆


  1.城铁车辆的空调系统可以使用,但同时应增加通风换气。


  2.加强地铁车辆行驶途中和在站台停靠时的通风换气。


  (二)站台、站厅与区间隧道


  1.北京地铁1号线和环线环控系统,应采用开式运行模式,以加强站厅、站台和区间隧道与外界的通风换气。


  2.北京地铁复八线的车站空调系统应采用全新风方式运行。


  3.空调系统开始启用前以及使用期间,应做好空调系统的清洗工作。


  4.北京地铁应加强夜间通风,保证站厅、站台和区间隧道空气的清新,以及抑制因夏季采用开式运行模式造成的温度升高。


  5.集中空调系统使用的喷淋式冷却水塔,应通过提高排污量与增加补水量的方法,改善冷却水的水质,降低含菌量。


  (三)车站管理用房


  1.车站管理用房的全空气空调系统应采用全新风方式运行。


  2.车站管理用房的分体式空调器可以使用,但同时应增加通风换气。


  3.空调系统开始启用前以及使用期间,应做好空调系统的清洗工作。二、公交电、汽车


  1.司机应熟悉汽车空调的各种使用运行模式。


  2.公交电、汽车的空调系统可以使用,但同时应注意开窗通风换气。


  3.载客较多时,汽车空调可采用全新风直流式运行。


  4.加强在总站停靠时的通风换气。


  5.空调系统开始启用前以及使用期间,应做好空调系统的清洗工作。三、出租汽车


  1.出租汽车的空调系统可以使用,但同时应注意开窗通风换气。


  2.载客时,汽车空调可采用全新风直流式运行。


  3.空驶时,汽车空调可采用循环风方式运行。


  4.空调系统开始启用前以及使用期间,应做好空调系统的清洗工作。四、私人汽车


  1.私人汽车的空调系统可以放心使用,但同时应注意开窗通风换气。


  2.空调系统开始启用前以及使用期间,应做好空调系统的清洗工作。■提供/北京防治非典制冷空调系统专家小组


--
野猪是有选择的,为了生存,我们必须成为最好选择...........
电话:13301368980
2005-08-18 10:58:07   此文章已经被查看60次   