你们是按照这个标准执行的么?装修公司还是告诉我3公斤是什么“室内装饰条例”这么说的,看他那么理直气壮,我就不知道了啊
(无内容)
--
陪着小楠一起长http://store.taobao.com/shop/view_shop-c787bc02ce6383cc0af0639e31d47d55.htm
2005-10-22 17:30:38
此文章已经被查看37次
相关文章:
[回复]
[顶端]
有关改水做打压实验!!!请问dx们,改水的打压实验是要8公斤吗?装修公司告诉我一般就3公斤,不然肯定爆的,是真的么??(空)
-
弹力女超人
(阅读:230次 跟贴:6 2005/10/21 23:48)
指针指到0.8,代表8公斤。我打压时,打了10公斤,软管对丝漏水了,没爆(空)
-
一半
(阅读:37次 2005/10/21 23:49)
补充一点,如果是暖气管,打4-5公斤就可以了。打3公斤肯定是糊弄你(空)
-
一半
(阅读:62次 2005/10/21 23:51)
冷热水管安装完毕一定要进行打压试验,试压8--10公斤,一般的都是8公斤足够了,时间20-30分钟(空)
-
上海龙胜
(阅读:38次 2005/10/22 13:20)
一般情况下,低层板楼正常供水的压力在三公斤左右,而改完水后为了测试安装质量才做打压试验,标准是8~10公斤!
-
爱康
(100字节 阅读:114次 2005/10/22 13:43)
你们是按照这个标准执行的么?装修公司还是告诉我3公斤是什么“室内装饰条例”这么说的,看他那么理直气壮,我就不知道了啊
(空)
-
弹力女超人
(阅读:37次 2005/10/22 17:30)
他们所说的3公斤是正常的水压,但是管子做好后,进行打压肯定要超出平常供水的压力2-3倍,就是8-10公斤的压力,如果试水是3公斤,有怎么知道管子是不是漏水呢?他们说的是没有根据的(空)
-
上海爱康专业水路改造
(阅读:164次 2005/10/22 20:26)