刚在龙跃写了个帖子,累S我了.
首先,姨妈的温控器的温度传感器是机械温包形式的,和西门子REV系列的电子温度传感器不可同日而语.
其次:姨妈的温控器烧的一定温度就能停下来没错,但是这只相当于REV11五个工作模式中最简单的一个.
举例子说明REV11的工作:
假如猫头的生活比较有规律:
猫头每天都大约6:30起床,7:30出发去上班,大约17:00下班,18:00到家,23:00睡觉(值班关门不包括).
选用REV11的24小时2次升温的工作模式,将第一次升温确定在06:00-07:00,将第二次升温确定在17:30--22:30.将高温温度设定在18度,低温温度设定在13度.(设定很简单,10分钟搞定)
每天
06:00----REV11将自动启动锅炉将室温烧到设定的18度(如果室温高于18度,REV11将不会启动锅炉)烧到18度后自动停止.
06:30----猫头起床的时候房间应该比较温暖了.
07:00----REV11将自动停止锅炉(除非此时室温低于13度).地热的温度将保持到7:30
07:30----猫头出门.
07:00----17:30这段时间如果室温底于13度REV11将自动启动锅炉烧到13度为止(一般冬天白天的室温不会太低).
17:30----的时候REV11会自动启动锅炉烧到18度迎接猫头.
18:00----猫头回家,感觉温度比较合适.
22:30----REV11自动停止锅炉并将温度维持在13度左右.地热的温度会保持到23:00
23:00----猫头上床盖上棉被.第二天同样循环如此
每天随时可以手动调整REV11的工作状态
REV15的功能和REV11比较相似,只是多出了可以按照每周为一个周期的编程,一般称5+2编程.
不知道我说的明白不
|
|
|
|