保温墙面裂缝的原因和对策
保温墙面裂缝的原因和对策
目前国内建筑墙体保温多选内保温作法,因为内保温比外保温作法简单风险小,但保温层面层裂缝成为一大难题,本文叙述内保温墙体面层裂缝的原因和对策。
一、保温板材变形
引起裂缝的原因与对策
不少施工单位为减少湿作业,选用贴预制保温板作法。预制保温板材在工厂成型,现场只需粘贴即可,方便了施工作业。但这种贴板法在施工二三个月至一年后,多数面层都出现了不同程度的开裂,板接缝处尤为明显。其原因是外墙结构暴露在大气中受温差变化影响结构整体外形尺寸也发生变化,而附在外墙上的每一块保温板材都单独地收缩和膨胀。墙体变形量大,保温板变形量小,由此产生墙体与保温板材体型变化的应力方向和大小不同,各部份的这种变化随温度升降而轮回出现。
内保温板材附着在一个不稳定的基础上,常规情况下,板块裂缝出现只是一个时间早晚的问题。
对这种裂缝的对策是板缝应考虑采用弹性软联接材料。
二、保温材料受潮变软
引起裂缝的原因和对策
为避免板缝开裂很多人选择了浆料型现场抹灰的保温作法,以求得到整块的保温层。这种保温层虽取得了整体性好、没有裂缝的效果,但抹灰浆料无法象板材那样设置空气层。不能有效地控制墙体结露,保温层处于潮湿状态。室内外温差造成墙体结露现象是经常发生的。若室温为20℃,相对湿度为70%的条件下,露点为14℃,也就是墙体温度低于14℃时墙面就会出现结露。在保温结构中,保温层置于内侧,墙体温度常低于14℃。即在保温层与墙体结构层界面处产生结露。若保温材料没有良好的抗蒸汽渗透性,保温层吸水会使导热系数进一步变大,加剧结露现象。目前建筑保温材料中有很大的一部份浆体保温材料遇水软化,丧失强度。
这种现象最终会导致面层开裂。一般情况下在结构墙体上应避免采用经水浸泡48h,粘接强度丧失50%以上的材料,即软化系数低于0.5的保温浆料。
三、玻纤网布耐碱强度保持率低
引起裂缝的原因和对策
为控制裂缝,通常有效的办法是贴玻纤网布。目前不少工程因此取得了满意的效果,没有再发生裂缝现象。但也有一些工程虽贴了玻纤网布、仍在一个月后逐渐发现开裂现象,其主要原因是:(1)玻纤网布抗拉强度不够;(2)玻纤网布耐碱强度保持率低;(3)聚合物砂浆强度过高;(4)网布所处的构造位置有误。为控制裂缝,应采取下列措施:
1.玻纤网布抗拉强度的选择
目前对常发生裂缝的工程,通常选用耐碱玻纤网布,其标准为布重≥80g/m2;断裂强度:25mm×100mm布条,径向≥0.3KN,纬向≥0.15KN。实践证明,选用玻纤网布的指标应满足以下标准:布重≥210g/m2,断裂强度25mm×200mm布条,径向≥625N,纬向≥625N。
2.玻纤网布耐碱强度保持率的选择
常见的玻纤网布有三种不同材质,即无碱网布、中碱网布和耐碱网布。实验证明,它们在碱性条件下抗拉强度都有所下降。无碱网布抗拉强度高,但耐碱性能最差。其次是中碱网布,其耐碱性能亦差,在水泥砂浆中一个月左右玻璃纤维就会粉化,轻拉即断开。抗碱性能最好要属含氧化锆的耐碱玻纤网布,氧化锆在玻璃纤维中含量在14%一16%时,其耐碱强度保持率在60%一80%左右。另外、玻纤网布表面涂覆材料的不同选择,也会对网布的抗拉强度及耐碱强度保持率发生重要影响。
3.聚合物砂浆强度的选择
目前常与玻纤网布配套使用的聚合物砂浆、其配比为425号水泥:细砂=1:2加调适量聚合物乳液。这种聚合物砂浆粘接强度很高,表面硬度也很高,其强度在1.1—2.()MPa。水泥砂浆强度过高和使用细砂,都会促使基层开裂。因而应选用弹性乳液和425号水泥:中砂=1:1:3制作的弹性砂浆具有可变形的特点,能在很大程度上控制墙面裂缝、
4.网布构造位置的选择
玻纤网布在水泥砂浆中起软钢筋的作用、网布能否正确发挥作用,其配筋位置十分关键 目前常发生裂缝的保温板,其网布铺贴位置是靠在保温层上面,而在网布外面有1—3cm厚的水泥聚合物砂浆层。这种作法在水泥砂浆强度增长后会导致面层开裂。合理的作法是在保温层上先用弹性水泥砂浆抹3—5mm厚,然后将网格布用铁抹子及时压沙浆之中
四、舒乐舍板(泰柏板)配筋
造成裂缝的原因和对策
目前在墙体保温上用聚苯板上插镀锌钢丝网的作法也不少。其作法通常是将保温板直接放在砼大模板内侧,浇注硷时将保温板固定在政外墙表面,用1:1:6的(水泥:灰膏:砂)砂浆抹2—3cm,将镀锌丝网面及钢丝网表面接缝抹平。钢丝网表面抹灰作法常规看来是人们较为放心的保温层构造设计。经工程跟踪观察,这种聚苯板上插钢丝网的保温作法,也多发生裂缝,裂缝的形状多为斜裂缝和直裂缝,裂缝通常发生在面层砂浆抹灰完成一个月左右的时间里。
这种裂缝产生的原因经分析有以下几点.
1.钢丝网原构造位置改变,在现浇砼剪力墙时,带钢丝网的聚苯保温板在外模板的内侧,由于浇注砼对模板产生侧压力,上下不同部位的侧压力差值很大,造成聚苯板变形钢丝网位移。下部的聚苯板面已被挤到了钢丝网的外面,而上部受侧压较小,聚苯板还距钢丝网0.5—1cm o
这种硷震捣后导致的钢丝网的相对位移,会造成水泥砂层中钢筋的位置、每层都有不同的变化,水泥砂浆无配筋的厚度在l一50mm范围内无规则的变化。这使得它们在水泥经砂浆热胀冷缩或正负风压受力时所起的作用正好相反。
2.舒乐舍板插钢丝网的网眼为50mm×50mm,对角线尺寸为72mm。对角线方向水泥砂浆抹灰层无配筋,网眼孔过大,是导致面层砂浆斜裂缝的另一重要原因;
3.联接网片漏放,导致直裂缝。在舒乐板拼装时施工,中稍不谨慎就有可能漏绑丝网之间的联接片,钢丝网断开处,必然产生直裂缝。据此,舒乐板配置钢丝网抹灰完成后,应在面层增加抗裂弹性水泥浆压入耐碱玻纤网布,做为面层的抗裂层。