关于单级串管的分房间温度控制问题.很多ZZ反映看不明白我找到的资料!我大概说一下吧.
首先,什么叫单级串管系统.
单级串管系统,俗称单管系统,是目前龙跃三四区目前所采用的采暖水系统.简单的图如下:
锅炉烧出来的热水在水泵的作用下按红色的箭头流动,在A点分流,大约有30-40%%经过恒温控制器流入散热器,其他经过旁通管流到B点,流量关系同A点.最后按蓝色箭头流回到燃气锅炉再加热.
再说恒温控制器,它的功能是根据室内的温度来调节通过散热器的热水流量.恒温控制器由阀体和恒温传感器两部分组成详细的构成如下图:
1.恒温传感器
2.阀体
3,安装后如图
如图中介绍,如果室内温度达到设定温度的话.恒温控制器将关断散热器的水流.热水将直接从旁通管流走.那么该散热器所在的房间就不会继续升温.相反如果室内温度低于设定温度的话,那恒温控制器将打开阀门试热水通过散热器,室内温度升温.如此反复就使房间保持一个相对恒定的温度.
如果房间的温度高于设定温度,那热水都不经过散热器,所以水不会有很大的降温使得水系统的温度就不会低,根据水温控制的燃气锅炉就不会频繁启动,从而达到节能的目的.
不知道我说的明白不?!