唉。。那我再说两句,实在说了很多遍了
1。多层住宅所谓“地面塌陷”绝大多数是首层地面因为回填土不实造成地面的下沉
而不是承载墙体的基础有问题造成墙体下沉。
这二者的区别在于:基础问题造成的不均匀沉降,是整体性的,整栋建筑(包括上面各层)都会产生沉降,甚至裂缝。 而回填土不实,仅仅是首层不承重的地面的填土因为压实是下沉,对整栋建筑的安全没有太大影响(当然也算质量问题,如果首层地面下面有埋地管线,管线也可能受压断裂)但很明显这是两个性质的问题,安全性相差很大。
所以你因为回龙观地区有的房子“地面塌陷”就得出这个地区不适于建高层的说法,是很可笑的。
2。集中采暖,有燃煤、燃气等多种锅炉房形式,只要是符合规范要求,可以建在小区地下一层。不过可以确定的是:即使是燃气的锅炉房,也只是燃气管道通至锅炉房,不可能有什么“巨大的储气罐”,而且事实是北京有很多小区的锅炉房都在地下室。
就如你所说“你自己住的房子也通过了有关部门的验收,你可以说你家就是永远安全的,房子永远不会发生问题吗?”
确实不能,但你会因此就不住这种房子了吗?我看也不可能。
一切的判定标准,只能是符不符合国家现行的各项规范、措施。 (此文由全哥在2007-08-02 14:22:31编辑过)
|
|
|
|