管路清洗&温控器改造报告20081106
清洗继续进行
本周跑的最多的是龙腾三六和龙跃一二
结论是龙腾三六的双管系统暖气片设计比较合理
冲洗的时候能比较充分的发挥清洗机的威力
冲洗的效果也最好
其余三期的地采暖清洗没有悬念,冲洗都狠顺利
鉴于现在的温度还算比较适宜,估计冲洗工作还能再持续一段时间!
重点说明一下我用的清洗设备的特点
我用的清洗设备用的是高频震荡原理
把自来水和压缩空气混合,产生震荡
利用频率差把管道壁上积存的水垢和杂质打掉
然后再用清水把这些脏东西冲出来
我目前在各种采暖管道里冲出来很多让人意想不到的东西
有小石子,小水泥块,小螺钉,小螺母等等
其他的各种渣子,沙子等等不计其数
冲洗的效果还是狠令人满意的
一般用户反应要20多分钟才热的暖气,现在10分钟左右就能热起来
导热效率提高还是有效的
温控器方面还没有到真正的旺季
不过最近比较让我欣喜的是我新上的无线温控器
可以无线控温
也就是可以把温控器拿到家里的任何一个地方就能控制锅炉的起停
也就是说可以根据任意一个点的温度来控制壁挂炉的工作
这一点对于家里只有一个房间住人的年轻人来说确实是比较实用的
其他的工作照旧
最便宜的T6390仍然是AO史密斯用户的首选
新增加的国产GP5801表现也不错
建议有更换壁挂炉倾向的同学考虑温控器的兼容问题
壁挂炉的安装也有了新的心得
再改装AO史密斯锅炉的话
我就狠熟悉鸟