《野猪乐园》显示文章详细内容:
[展开]
[回复]
[网址]
[举报]
[屏蔽]
BJZQ
等 级:资深长老
经 验 值:5224
魅 力 值:358
龙 币:11053
积 分:5584.5
注册日期:2001-12-27
那可能就是压力表坏了,如果不影响使用,3也没问题呀。
本身庆东的压力表只是个示意,单位不准确。
2008-11-10 12:55:17
此文章已经被查看346次
相关文章:
[回复]
[顶端]
为什么家里壁挂锅炉的水压总是很高,运行前1.2,运行30分钟就到3了,庆东的.....(空)
-
拼了吧
(阅读:2545次 跟贴:29 2008/11/10 12:15)
[跳过]
不知道,不过怀疑有空气没排净(空)
-
宁北宝贝
(阅读:201次 跟贴:1 2008/11/10 12:17)
已经排净了...庆东的人也在...(空)
-
拼了吧
(阅读:158次 跟贴:1 2008/11/10 12:20)
买房送的庆东?一般业主在买房时都换成姨妈了。
-
油饼几
(7字节 阅读:194次 跟贴:1 2008/11/10 12:31)
咳,听庆东人自己说从没遇到我这种的,ri.....(空)
-
拼了吧
(阅读:204次 2008/11/10 12:37)
放点水(空)
-
iceiceice
(阅读:172次 跟贴:1 2008/11/10 12:18)
如果放水,等锅炉不运行了,就到不了1.2了,也就0.8了,下次用在加水?不是吧...(空)
-
拼了吧
(阅读:280次 2008/11/10 12:21)
我家德伟力也这样,不过超过1.5我就放点水,好像是里面泄压阀有问题。(空)
-
深深的海
(阅读:295次 跟贴:1 2008/11/10 12:21)
我家也是德威力的,因该是有空气,加热后气体膨胀比较明显,我家排气阀也不好使(设计问题?都换一个了),烧锅炉前手动放一次气就差不多了(空)
-
宁北宝贝
(阅读:602次 跟贴:1 2008/11/10 12:37)
再放最低也就放到0.9或者是1.0了,我家的膨胀水箱也换过了,可还是不行,半个小时水压就上去了,烦...(空)
-
拼了吧
(阅读:327次 跟贴:1 2008/11/10 12:40)
不是放水,是放气,先要找到管道里存气的位置,
-
宁北宝贝
(243字节 阅读:553次 跟贴:1 2008/11/10 12:46)
我家的锅炉比暖气片都要高,我还没试过从锅炉的排气阀放气,暖气片的阀门开闭是正常的....(空)
-
拼了吧
(阅读:853次 跟贴:1 2008/11/10 13:00)
估计你家的排气阀也失灵了,要不可以自动排气的,看说明书里有没有吧。(空)
-
宁北宝贝
(阅读:537次 跟贴:1 2008/11/10 13:05)
回去再试下吧,庆东的维修人员也没碰上过,怎么培训的啊...(空)
-
拼了吧
(阅读:177次 2008/11/10 13:07)
管道中有空气。放暖气片的气试试。(空)
-
BJZQ
(阅读:227次 跟贴:1 2008/11/10 12:31)
暖气片中的最高点已经放过,没有气,但就是不行,我就晕....(空)
-
拼了吧
(阅读:400次 跟贴:1 2008/11/10 12:38)
那可能就是压力表坏了,如果不影响使用,3也没问题呀。
-
BJZQ
(60字节 阅读:346次 跟贴:2 2008/11/10 12:55)
表没有坏,好像过3.2放水口就开始自己出水减压了,温控器也没毛病...(空)
-
拼了吧
(阅读:258次 2008/11/10 13:01)
我是到3就关了,要不还能往上升(空)
-
拼了吧
(阅读:142次 2008/11/10 13:03)
(空)
-
temp789
(阅读:977次 跟贴:1 2008/11/10 12:46)
调到一可以启动,但水压照升不误....(空)
-
拼了吧
(阅读:166次 2008/11/10 13:02)
进水阀门没关死吧(空)
-
大蝈蝈
(阅读:287次 跟贴:1 2008/11/10 12:59)
我补好水后从楼道里把水的总闸关了,应该是没问题的(空)
-
拼了吧
(阅读:366次 跟贴:1 2008/11/10 13:02)
估计是堵了,水不循环了(空)
-
大蝈蝈
(阅读:216次 跟贴:1 2008/11/10 13:04)
可哪个暖气片都巨热啊...没有盲区啊....(空)
-
拼了吧
(阅读:143次 2008/11/10 13:07)
放气!暖气片上!
-
新北京新猫头
(33字节 阅读:250次 跟贴:2 2008/11/10 13:03)
估计是某处有气堵,多循环循环也许就好了!(空)
-
新北京新猫头
(阅读:237次 跟贴:1 2008/11/10 13:07)
我在暖气片最高点放过气,放了半盆水也没出气,然后又补水运行,水压还是控制不住...除非是把水温控制在低,锅炉烧到压力为2时烧5分钟停5分钟,这也不正常啊....
-
拼了吧
(174字节 阅读:1600次 2008/11/10 13:12)
可以考虑清洗一下管路(空)
-
BJZQ
(阅读:146次 2008/11/10 13:12)
我家水压还是高,但没你家那么快,每天可能高0.2左右(空)
-
深深的海
(阅读:145次 2008/11/10 20:28)