我家这么烧锅炉,感觉比较省气。蓝湄看看有理论根据吗?
4楼,115平方米,不把边,楼上、楼下、西面都有人,东面是楼梯间。
剪力墙结构,墙体较薄,感觉保温性能不如砖墙。

家里有小孩,不能披棉被穿棉袄。需要24小时维持一定温度,一般不低于19度,也不超过22度。感觉算是舒适。

技巧是每次只烧一度。我家锅炉提高一度大概只需工作10-20分钟。然后等暖气凉了,调节温控器再烧一度。。。据了解17的ZZ也有这么干的。
每年冬季大约1500元以内的燃气费用,含做饭,燃气热水器洗澡。

发现:
1、间隔加热可以让锅炉加热与暖气的散热能力充分释放。从而提高热效率。
2、如果直接设定到较高的温度值(如24度),锅炉采暖系统在达到高水温后进入保护模式,不加热,仅持续排风,向外界散热,热效率降低。
3、试图让房间温度“很高”会“很费气”,如:在23-25度范围内提高1度,比在19-23度范围内提高1度多耗费很多燃气。原因是暖气散热能力有限,较大的室内外温差导致房间向外界散热幅度增长加快。
4、做好保温,减少散热。措施包括:关好厨房门,尽量中午通风等。

如果方法对,就算为节能减排,帮ZZ渡过经济危机做贡献了。