可以单做个明线,问题是电表可能也小
(无内容)
--
2009-07-28 08:37:57
此文章已经被查看305次
相关文章:
[回复]
[顶端]
额定电压:AC220V 额定电流:17A 额定功率:3740W 这样的电器家里能用么,电路和电表支持这么大的功率24小时开机么
-
无痕影音
(63字节 阅读:2365次 跟贴:22 2009/07/27 22:27)
[跳过]
普通国标线够戗能用。电表应该没有问题。那开关必须得用铡刀了。(空)
-
臭咸干鱼
(阅读:661次 2009/07/27 22:36)
就咱们的空调插座能用么(空)
-
无痕影音
(阅读:372次 2009/07/27 22:37)
空调插座也最多跑10mA。我建议你还是不要用插座。直接用铡刀开关。(空)
-
臭咸干鱼
(阅读:607次 2009/07/27 22:42)
开关好办,我就是不知道线路行不行(空)
-
无痕影音
(阅读:329次 2009/07/27 22:54)
线路更好办。(空)
-
臭咸干鱼
(阅读:225次 2009/07/27 22:59)
是空调吗?好象2匹柜机就是16A插座(空)
-
feihu
(阅读:3233次 2009/07/27 22:38)
是烧陶器的电窑,就是个大电炉子
-
无痕影音
(95字节 阅读:2409次 2009/07/27 22:41)
为啥要24小时连续开机呢?常规空调也只是断续工作啊,即便是烤陶器,也只是一端时间吧(空)
-
feihu
(阅读:1749次 2009/07/27 22:43)
我还不知道烧陶罐要多长时间,估计得3-6小时吧(空)
-
无痕影音
(阅读:1309次 2009/07/27 22:53)
从技术规格看,好象差不多,问题不大(空)
-
feihu
(阅读:452次 2009/07/27 22:55)
这个电流真够大的,比一般家用空调大一些,和即热的电热水器差不多。(空)
-
吱吱鼠
(阅读:1517次 2009/07/27 23:04)
空调插座是16A的,你这个电流太大,最好不要用,即使一开始能用,时间稍长,线路过热也会出问题,这么大的电流需要专门改造电路的,尤其是老些的楼更承受不了负荷(空)
-
第七封印
(阅读:6338次 2009/07/27 23:20)
17a的空调插座可用不了,这得电缆线了吧(空)
-
三脚猫。
(阅读:676次 2009/07/27 23:25)
按标准本身预埋的就应该是电缆,可是线径肯定不够现在的负荷,把所有电器电灯都断了电,电窑可能能用几分钟,然后跳闸或着火(空)
-
第七封印
(阅读:1176次 2009/07/27 23:34)
可以用 但很危险(空)
-
摇曳风竹
(阅读:217次 2009/07/27 23:44)
新的楼房没问题。
-
网络牛仔
(21字节 阅读:239次 2009/07/28 00:06)
自己算一下.还有看电线是多少的,插座是多少的,文科男是不成啊(空)
-
iceiceice
(阅读:502次 2009/07/28 00:08)
一般家用的电线都不行.这个是大问题,不能刨了墙拉线了....插座找个大功率的到好找(空)
-
winchi
(阅读:648次 2009/07/28 00:16)
可以单做个明线,问题是电表可能也小
(空)
-
iceiceice
(阅读:305次 2009/07/28 08:37)
建议查一下总电表容量,如果可以达到20A以上,那最好单独做一根线连到电表上,线的直径要可以支持20A以上的。其实额定功率,就是安培数X电压算出来的,3470W的电器大多数新楼建筑是支持的。家用既热型热水器通常都高..(空)
-
酋长
(阅读:2689次 2009/07/28 00:23)
现在一般的家用电表应该能到20A,我家是40A(空)
-
feihu
(阅读:3089次 2009/07/28 08:31)
用空调的没事,一般额定的电流是最大值的一半。 10A的空调最大到20A(空)
-
awingleaf
(阅读:2470次 2009/07/28 08:44)