《野猪乐园》显示文章详细内容:
[展开]
[回复]
[网址]
[举报]
[屏蔽]
tongyf
等 级:高级居民
经 验 值:586
魅 力 值:61
龙 币:741
积 分:487.2
注册日期:2002-12-02
是说表如果10A,最大2千五百瓦?
(无内容)
2011-09-26 16:07:05
此文章已经被查看615次
相关文章:
[回复]
[顶端]
请问一下大家,我想装个3千瓦电热水器,电表够用么?
-
tongyf
(418字节 阅读:7028次 跟贴:17 2011/09/26 14:18)
[跳过]
如果确认电表是10安培的,那么3000W的肯定比较危险,那个是峰值功率,平常加热的时候可能1000多瓦,速热功能会到3000,另外,你原来的走线也要检查。(空)
-
酋长
(阅读:2996次 2011/09/26 14:22)
谢谢酋长。补充一下,是龙跃二的。有人说电表上,10A后面括号里还应该有个最高电流,我在电表上没看到。有最高电流这一说么?(空)
-
tongyf
(阅读:899次 2011/09/26 14:31)
没注意,你的计算没问题,就是2200W是高负荷。另外其实应该看一下电箱里的空开,看那个是多少A的。(空)
-
酋长
(阅读:1580次 2011/09/26 15:01)
不好意思不太懂什么是空开?在哪里看?(空)
-
tongyf
(阅读:427次 2011/09/26 15:23)
屋里墙壁上有一个,盒状的,打开里面很多开关,基本属于空气开关(空)
-
雅克西
(阅读:748次 2011/09/26 15:31)
哦,好的,谢谢,我回去看看(空)
-
tongyf
(阅读:243次 2011/09/26 16:07)
刚看了一下,空开里空调卫生间都是20A,照明16A,总闸63A,看了一下楼道里的电表,10(40)A的。到底应该看电表上的10A还是空开的20A呢?(空)
-
tongyf
(阅读:4115次 2011/09/26 22:52)
那就没问题啦,不用纠结了,可以装。(空)
-
酋长
(阅读:348次 2011/09/26 23:28)
谢谢你的回答,能具体告诉一下应该怎么计算么?因为之后还想装空调电磁炉什么的,这次知道怎么算了,下次就不用再麻烦大家了,呵呵。(空)
-
tongyf
(阅读:481次 2011/09/27 13:09)
应该没问题,设计的时候 应该是2居按照4KW ,3居6KW ,电表 不知道(空)
-
kobe7944
(阅读:979次 2011/09/26 14:30)
一千瓦2安排,是感性负载,一千瓦4安培,是阻性负载,3千瓦就是12安培,你自己看下表就行了,断路器和线路应该没问题的,都是2.5平方以上的铜导线应该可以的。(空)
-
大机
(阅读:2594次 2011/09/26 15:04)
是说表如果10A,最大2千五百瓦?
(空)
-
tongyf
(阅读:615次 2011/09/26 16:07)
不可能只有10安培,随便一个电火锅就超了。(空)
-
黎明
(阅读:334次 2011/09/26 23:02)
和你家电表关系不大,电表一般是40A的,你可以看下电表上面的标识,关键是热水器最好要用4平方的电线(直径2.25mm)素铜线,(空)
-
动感2000
(阅读:3840次 2011/09/27 03:25)
还以为你要装速热型的呢,一般的电热水器没问题啦(空)
-
vanilla
(阅读:437次 2011/09/27 08:04)
有的热水器带速热功能,也3千瓦的(空)
-
tongyf
(阅读:586次 2011/09/27 13:06)
2000后的房没问题(空)
-
Msli
(阅读:416次 2011/09/27 08:17)
您必须登录论坛才可以发表文章: