《野猪乐园》显示文章详细内容:
[展开]
[回复]
[网址]
[举报]
[屏蔽]
52pdahd
等 级:长老
经 验 值:393
魅 力 值:83
龙 币:814
积 分:442.9
注册日期:2011-12-08
楼主住14层,初步定位楼主住流星花园~
(无内容)
2012-01-06 09:01:14
此文章已经被查看348次
相关文章:
[回复]
[顶端]
请教:关于依玛炉改串联后不热的问题
-
飞镝
(1325字节 阅读:1029次 跟贴:94 2012/01/06 08:38)
[跳过]
你被骗了,串联下来,得剩多少管子啊,哪有那么干的?(空)
-
红塔山
(阅读:465次 2012/01/06 08:41)
当时不懂诶。现在装修公司找不到了。即使找到也不能砸地重新换管了。不知道换泵管不管用。(空)
-
飞镝
(阅读:493次 2012/01/06 08:46)
串联没问题的(空)
-
色盲
(阅读:377次 2012/01/06 08:55)
除非管道很粗,否则应该不需要换泵(空)
-
色盲
(阅读:454次 2012/01/06 08:58)
管道比较粗,至少比原来的粗多了,管道内的水量估计也比原来多许多(空)
-
飞镝
(阅读:359次 2012/01/06 11:58)
从易到难试一下
-
拓海777
(157字节 阅读:353次 2012/01/06 12:26)
个人建议先从分析暖气片开始(空)
-
色盲
(阅读:399次 2012/01/06 08:42)
俺这样的乡下人进城,干什么什么不灵。(空)
-
飞镝
(阅读:739次 2012/01/06 08:49)
首先得搞清楚,房间有没有漏风
-
雅克西
(266字节 阅读:576次 2012/01/06 08:45)
都有旁通管。片也足够大。离炉子近的烫手,离得远的不热,总体不热。(空)
-
飞镝
(阅读:824次 2012/01/06 08:47)
把炉子近的暖气片的旁通阀打开,让热水走旁通,不走暖气片
-
雅克西
(48字节 阅读:2302次 2012/01/06 08:50)
离炉子近的烫,远的温
-
色盲
(63字节 阅读:682次 2012/01/06 09:05)
多大的房子?几层(空)
-
色盲
(阅读:414次 2012/01/06 08:46)
130,14层(空)
-
飞镝
(阅读:318次 2012/01/06 08:47)
不是跃层之类的吧(空)
-
色盲
(阅读:348次 2012/01/06 08:51)
130得越层得多小呀~(空)
-
52pdahd
(阅读:333次 2012/01/06 08:52)
这种bt设计是有的(空)
-
色盲
(阅读:293次 2012/01/06 08:57)
恩,我知道还有100平米的越层呢~
-
52pdahd
(22字节 阅读:357次 2012/01/06 08:58)
哈哈哈
-
色盲
(21字节 阅读:332次 2012/01/06 09:08)
现在可以排除,问题不是串联引起的(空)
-
色盲
(阅读:351次 2012/01/06 08:49)
炉子功率不够?(空)
-
飞镝
(阅读:374次 2012/01/06 08:49)
是进口的还是国产哪款(空)
-
色盲
(阅读:364次 2012/01/06 08:52)
如果是进口的,那么
-
色盲
(34字节 阅读:246次 2012/01/06 08:54)
可怜的文科男~
-
52pdahd
(352字节 阅读:396次 2012/01/06 08:50)
把锅炉出来后的管路发图看看,把暖气片的图也发上来(空)
-
52pdahd
(阅读:968次 2012/01/06 08:56)
串联改并联,应该每间都是差不多的温度,怎么可能有这么大的差异(空)
-
全哥
(阅读:1542次 2012/01/06 08:58)
对于文科男,anything is possible~
-
52pdahd
(76字节 阅读:348次 2012/01/06 09:00)
热水又不是电流,并联离锅炉远的,肯定热损失小不了。(空)
-
unicat
(阅读:386次 2012/01/06 11:58)
我家收房时暖气片确定是并联的。(空)
-
蓝湄
(阅读:1332次 2012/01/06 09:00)
楼主住14层,初步定位楼主住流星花园~
(空)
-
52pdahd
(阅读:348次 2012/01/06 09:01)
也有可能新龙城呀(空)
-
雅克西
(阅读:381次 2012/01/06 09:06)
恩,靠谱~(空)
-
52pdahd
(阅读:302次 2012/01/06 09:07)
流星花园没有依玛的炉子(空)
-
色盲
(阅读:393次 2012/01/06 09:10)
这个就不晓得了,我只隐约记得3期是阿里斯顿的~(空)
-
52pdahd
(阅读:396次 2012/01/06 09:12)
各小区的不一样吧。我记得3期龙跃还出过小松鼠锅炉工人追打业主的事儿。当时闹的挺热闹。(空)
-
unicat
(阅读:299次 2012/01/06 09:22)
我说的是流星花园3期~(空)
-
52pdahd
(阅读:634次 2012/01/06 09:24)
追打业主?女业主吧?男的有那么怂!(空)
-
Burota
(阅读:268次 2012/01/06 12:00)
好象是说一帮人。太早的事儿了,记不清了。(空)
-
unicat
(阅读:371次 2012/01/06 12:30)
还一个可能是南卧的暖气片内有空气,需要放气~(空)
-
52pdahd
(阅读:597次 2012/01/06 09:23)
可能是扬程不够(空)
-
龙锦岁月
(阅读:369次 2012/01/06 08:56)
他给你改串联的时候,你没异议啊?出水温度60度,转一大圈,回水能有30度吗?能均匀得了吗?另外串联也没法独立控温啊
(空)
-
全哥
(阅读:547次 2012/01/06 08:56)
可以不走暖气片,这样就可以独立控温了~(空)
-
52pdahd
(阅读:511次 2012/01/06 08:57)
哦,那也不能解决越靠近末端水温越低的问题吧(空)
-
全哥
(阅读:452次 2012/01/06 08:59)
他这个情况,不见得是串联引起的(空)
-
雅克西
(阅读:342次 2012/01/06 09:03)
串联肯定离炉子越近温度越高,但不至于相差这么大(空)
-
色盲
(阅读:451次 2012/01/06 09:12)
是的,出水60°,回水30°,肯定不正常,温差没那么大(空)
-
雅克西
(阅读:929次 2012/01/06 09:14)
我家暖气上有3个阀门,如果旁通阀和进出水阀门不关闭或者进出阀门关闭旁通阀不关闭都会出现楼主这样的问题~(空)
-
52pdahd
(阅读:5335次 2012/01/06 09:05)
对头,如果装了旁通,阀门的开关状态直接影响热水走不走暖气片
-
雅克西
(71字节 阅读:1691次 2012/01/06 09:11)
把水压调高试试看。(空)
-
unicat
(阅读:601次 2012/01/06 09:17)
初步判断是
-
色盲
(113字节 阅读:394次 2012/01/06 09:19)
其结果是:离依玛炉近的厨房和北侧两个屋子贼拉烫,南边的屋子和客厅的散热器虽然面积大,但是总是温吞吞。
-
52pdahd
(20字节 阅读:520次 2012/01/06 09:21)
就是这个推出来的可能原因(空)
-
色盲
(阅读:565次 2012/01/06 09:34)
不排除水流速度过慢(空)
-
色盲
(阅读:629次 2012/01/06 09:35)
最简单的办法,到燃气炉底下摸进出水管的温度,如果回水管温度比南卧的暖气片温度还高
-
雅克西
(36字节 阅读:2864次 2012/01/06 09:28)
刚才摸了一下,回水管基本体会不到温度,最末端一组暖气片温吞吞的(空)
-
飞镝
(阅读:927次 2012/01/06 11:53)
你能分清楚回水管,出水管和自来水管吗?(空)
-
雅克西
(阅读:2019次 2012/01/06 11:58)
能分清楚。我不是典型的文科男。我上高中的时候早恋了。老师为了把我和女友(老婆)分开,强迫我去学文的。因此我分得清那几个管子。我只是不明白,炉子功率够大,为什么不热。已经排除了暖气片的问题了。(空)
-
飞镝
(阅读:893次 2012/01/06 12:02)
中学早恋 最后还能修成正果 不容易(空)
-
Burota
(阅读:659次 2012/01/06 12:05)
家里穷没办法。舍不得花两回功夫两回钱。可现在麻烦多啊。老婆也欺负俺没有搞对象经验,经常用文科男奚落之。所以我特想把炉子问题解决了。(空)
-
飞镝
(阅读:872次 2012/01/06 12:07)
就算是文科男也没那么不堪吧
-
Burota
(7字节 阅读:371次 2012/01/06 12:03)
都告诉你多补点水试试看了。(空)
-
unicat
(阅读:302次 2012/01/06 12:06)
正常水压1.2巴,我按你说的加到2.2巴了。但愿能成。但是我不理解压力和温度有什么关系呢?(空)
-
飞镝
(阅读:786次 2012/01/06 12:09)
也许和水循环的速度有关。水压越大肯定水循环的速度越快。(空)
-
unicat
(阅读:1271次 2012/01/06 12:11)
按我的理解:在热效率不变的情况下,水管和暖气片里的水越多,水泵负担越重,水循环越慢,一部分能量都损失到埋管子的地里了。所以我的问题可能在水泵上。(空)
-
飞镝
(阅读:2302次 2012/01/06 12:12)
理解错误,压力高低跟水泵没有关系
-
雅克西
(222字节 阅读:404次 2012/01/06 12:18)
水没灌满暖气管的话,肯定有一部分热量是由管子里热水热辐射,通过管子里的空气给暖气管加温的吧,热效率肯定不如热水。(空)
-
unicat
(阅读:946次 2012/01/06 12:22)
压力低,水量不足,可能还有空气在里面(空)
-
雅克西
(阅读:628次 2012/01/06 12:12)
说半天 楼上的都非专业维修锅炉的 也看不到现场 你还是搜下 猫头 电话咨询吧(空)
-
Burota
(阅读:448次 2012/01/06 12:16)
我现在不住观里,不好意思给猫头添麻烦(空)
-
飞镝
(阅读:323次 2012/01/06 12:33)
除了观里还有很多地方是自采暖?(空)
-
unicat
(阅读:378次 2012/01/06 12:35)
可得注意锅炉表盘上的指针范围啊。少加点试试比较保险。(空)
-
unicat
(阅读:440次 2012/01/06 13:38)
多谢楼上诸位老兄热心指点(空)
-
飞镝
(阅读:335次 2012/01/06 11:54)
我家就是串联的啊,但是每组暖气供水及回水管上都有阀门,可以开关及调节供(回)水的大小。
-
woodsman
(318字节 阅读:8643次 2012/01/06 12:31)
真佩服你有股琢磨劲儿!从蒸包子到改锅炉,看你的帖子我就在想
-
清风明月挠我心
(147字节 阅读:633次 2012/01/06 12:25)
你真是傻得可以。为啥不去问物业?为啥不找依玛炉的售后?到这里能问到什么。文科低能男。(空)
-
梅灵
(阅读:362次 2012/01/06 12:54)
晕 您还从小屋追到乐园来了(空)
-
Burota
(阅读:289次 2012/01/06 13:04)
飞lp(空)
-
雅克西
(阅读:678次 2012/01/06 13:10)
不可能(空)
-
Burota
(阅读:338次 2012/01/06 13:24)
你怎么这么肯定?(空)
-
unicat
(阅读:415次 2012/01/06 13:27)
注意点文明礼貌行不行?能不能不给人家栓对儿,什么素质啊这是(空)
-
梅灵
(阅读:510次 2012/01/06 13:30)
就是 就是 这都神马素质啊(空)
-
Burota
(阅读:337次 2012/01/06 13:35)
你问哪个披黄马褂的(空)
-
Burota
(阅读:389次 2012/01/06 13:33)
想象力还挺丰富。我看你年终奖是拿不多了。(空)
-
梅灵
(阅读:450次 2012/01/06 13:27)
说话够冲的,跑啊跑跑。。。。
-
色盲
(14字节 阅读:642次 2012/01/06 13:38)
收信使,如有必要你可以这么做(空)
-
色盲
(阅读:332次 2012/01/06 13:32)
多谢朋友们!我今天一天没上班,终于把困扰我好几年的暖气不热问题解决了。
-
飞镝
(1641字节 阅读:1417次 2012/01/06 16:51)
修好也值了
-
雅克西
(51字节 阅读:426次 2012/01/06 16:55)
多谢你了!(空)
-
飞镝
(阅读:337次 2012/01/06 16:55)
本来修理人员建议我换阀门,但是得砸坏两块瓷砖,前后不到200块钱,太麻烦,而且不确定换了阀门一定会解决问题,换泵成功的概率比较大,于是我就决定换泵(空)
-
飞镝
(阅读:474次 2012/01/06 16:59)
换泵需要改动的地方少,换阀一个暖气片有几个,工作量大
-
雅克西
(48字节 阅读:465次 2012/01/06 17:04)
证明我的判断还有一定道理,水压大点没准就行了,你没试试啊?(空)
-
unicat
(阅读:596次 2012/01/06 17:16)
啥依玛炉啊?水泵那么小?至少应该是90W的泵(空)
-
新北京新猫头
(阅读:382次 2012/01/06 17:26)
把炉子近的暖气片的旁通阀打开,让热水走旁通,不走暖气片(空)
-
中关村
(阅读:1755次 2012/01/06 17:22)
估计没有旁通,装修的嫌麻烦就没装!(空)
-
新北京新猫头
(阅读:357次 2012/01/06 17:30)
您必须登录论坛才可以发表文章:
用户名:
密码:
记住密码:
(
忘记密码
注册
)
版权所有
回龙观社区网
经营许可证编号:京B2-20201639 昌公网安备1101140035号
举报电话:010-86468600-5 举报邮箱: