庆东锅炉膨胀水箱加气作业,呵呵,用了十年的锅炉继续服务。
2002年收房到现在,庆东锅炉整整服务了十个冬天了,今年开始出现了压力急升急降的情况,判断是膨胀水箱亏气了,本想开春停暖再修,不料老天不长眼,立春半个月了还零下五六度,偏偏这时候问题还更严重了,压力高时安全阀也开始泄水了(还真得说人家韩国的零件不错,3公斤的安全阀到压力就泄)没辙,今天是周日,试着修修吧。
找开盖,检查了下,膨胀水箱要拆下来还是比较费劲的,而上面的气门芯明显是不想让我方便加气的设计,不拆是无去接打气筒的,呵呵,先松开接水水管和固定镙钉试试吧。
拆时先放水,这个就不细表了,
拆下来后,发现如果不继续拆,根本无法打气,呵呵,只好将锅炉的进水口拆下,勉强能将打气筒与锅炉接上,打完后后用气表检查一下,不足就再打几下,多了就放点气,反复几次,终于把压力调到了0.15Mpa。
这就是气门芯,跟汽车的是一样一样的。
接下来说来容易做起来也不易,按原样装回去,加水排气,检查不漏后,用电吹风将沾湿的元件吹干(如果没湿就不必了),开机检验,冷热时压力变动约0.02Mpa,加气成功,后面的清理作业没啥技术含量了,就交给老婆负责了。
操作时忘了照相,写作业时发现没图怕说不清楚,呵呵补了一张
呵呵,最后补充一句,因为锅炉涉及水电气作业,如有同样锅炉故障,不建议无水电维修经验者自行维修。(写作业比修锅炉还麻烦)