《野猪乐园》显示文章详细内容:
[展开]
[回复]
[网址]
[举报]
[屏蔽]
ll1r
锅炉修好了,谢谢诸位建议
风机应该没有坏,声音大的原因一个是可能润滑不灵了,还有就是转速过高,这个原因也不好说是风机本身还是传感器还是别的啥。
最后是又换了一个风压传感器,把总线也换了,就能用了,不过风机声音还是偏大,先用着吧,到取暖季再说吧,还是想换一个更加可靠地炉子,用着放心啊。
2012-05-11 12:17:31
此文章已经被查看350次
相关文章:
[回复]
[顶端]
庆东锅炉坏了,有高手吗看过来。
-
ll1r
(493字节 阅读:1174次 跟贴:4 2012/05/05 16:10)
风机是不是噪音大,风机坏了的可能性比较大,风机转速低。哈哈,以前的东西白换了(空)
-
txqa1
(阅读:138次 2012/05/11 11:20)
找猫头(空)
-
小猪歪歪
(阅读:222次 2012/05/11 11:51)
27是啥故障?风机是09,天然气是03,风压是10(空)
-
新北京新猫头
(阅读:320次 2012/05/11 11:53)
朋友是庆东锅炉公司的,可以联系他。电话见内:
-
源宝妈
(11字节 阅读:64次 2012/05/11 11:54)
如果是风压传感器,淘宝买一个基本20搞定.换炉子建议换博世,相当不错.(空)
-
xlicn
(阅读:274次 2012/05/11 11:58)
锅炉修好了,谢谢诸位建议
-
ll1r
(386字节 阅读:350次 2012/05/11 12:17)
楼主家的锅炉是新式庆东,风压是传感器形式的,不是老庆东锅炉风压开关是机械触点的,新式锅炉是有27这个代码的.(空)
-
txqa1
(阅读:183次 2012/05/11 12:28)
您必须登录论坛才可以发表文章: