等 级:长老 |
经 验 值:445 |
魅 力 值:269 |
龙 币:2423 |
积 分:1039.4 |
注册日期:2007-07-02 |
|
|
|
紧急求助,水电如何验收?
我家工长今天带着电工水电基本改造完毕
今天冒着大雨去看了一下,实在是有点生气啊。
谁能给讲讲水电验收的标准啊?
个人觉得存在的问题如下:
1)同一槽内多根管子,是否应该一根管子一个槽呢?
2)部分地方使用塑料软管,如进门处使用软管(塑料材质)、床头壁灯,不方便以后维修
3)墙顶部电线直接裸露,两根管子之间没有采用接头连接的方式
4)屋顶电线固定用铜丝(晚上没看清),看相机照片应该是这样
请教各位,水电验收还需要注意什么?帮忙看看我家的还有啥问题没有啊,谢谢大家了
大下雨的,老不容易了,衣服全湿透了,结果生了一肚子气回来
阳台电源插座 网线.JPG (120.15 KB)
2012-9-25 21:11
这是阳台上的电线跟网线,打算在阳台上放一电脑桌
北卧室电视 插座线.JPG (106 KB)
2012-9-25 21:11
这是次卧的电源插座,放电视、电脑桌的地方
进门冰箱线.JPG (141.37 KB)
2012-9-25 21:11
这是冰箱的预留线,还没开槽,不知道他是打算开槽还是不开,没见划线,我周一特地打电话提醒了
进门接头线.JPG (126.32 KB)
2012-9-25 21:11
这两根线不知道要走向哪里?难道是要打结吗?
南卧室门口双控上连线.JPG (98.95 KB)
2012-9-25 21:11
这是主卧进门双控开关的线,软管位置是原来的,电工偷懒,没直上直下开槽,但不明白为啥用软管?
南卧室床壁灯.JPG (99.31 KB)
2012-9-25 21:11
这是床头壁灯,同样不明白为啥用一截软管。
南卧室床头双控开关.JPG (113.38 KB)
2012-9-25 21:11
床头双控加插座,一个槽内四根管子
南卧室电视插座线.JPG (109.13 KB)
2012-9-25 21:11
同样,一根槽内三根管子
南卧室进门贴墙线.JPG (101.23 KB)
2012-9-25 21:11
这个是最让人生气的地方,居然不让接头连接,让电线就这么裸露着
厨房顶固定铜丝.JPG (83.28 KB)
2012-9-25 21:11
厨房顶上的线,用铜丝固定了
|
|
|
|