请教明白人,庆东锅炉,耗电量137w,其插头的零火间电阻应是三百多欧么?
-
向_日_葵_2007
(114字节 阅读:791次 跟贴:23 2013/08/02 07:21)
[跳过]
搭车问一下,生活热水经常点火失败,02显示
-
平治
(146字节 阅读:340次 2013/08/02 07:42)
应该是水压低吧(空)
-
莫尔斯
(阅读:177次 2013/08/02 21:33)
重点检查:水泵,过滤网,水流传感器,水压是第一位,注意是否压力表坏。(空)
-
追查
(阅读:167次 2013/08/02 22:35)
您先看压力表指示针在什么位置,正常应该在1以上不超过2,如果压力正常清理过滤器和取暖水流开关试试,锅炉下面几根连接管阀门 要在打开状态。最后要考虑水路部门配件水泵或电容有故障。(空)
-
德国威能专卖店
(阅读:552次 2013/08/03 06:50)
看来问点事,挺难的。顶顶(空)
-
向_日_葵_2007
(阅读:152次 2013/08/02 11:14)
是你家的电闸跳还是锅炉启动了不起来?(空)
-
午时三刻
(阅读:167次 2013/08/02 11:20)
我觉得他说的是电闸跳.(空)
-
平治
(阅读:217次 2013/08/02 11:51)
是厨房的漏电开关跳闸。已经排除厨房其它回路的问题。当然,没电也是启动不了锅炉的。不了解,到哪去找明白人呢(空)
-
向_日_葵_2007
(阅读:272次 2013/08/02 14:21)
锅炉的事情.建议楼主请教猫头.
-
龙锦二肖律
(63字节 阅读:181次 2013/08/02 14:40)
好,听说过猫头,找到电话了(空)
-
向_日_葵_2007
(阅读:134次 2013/08/02 14:45)
想加q群,被拒绝了,想学习一下锅炉知识都没机会(空)
-
向_日_葵_2007
(阅读:166次 2013/08/02 19:54)
对于电机,交流电阻(阻抗)大于直流电阻(万用表量的值就是),不能用直流电阻计算电机功耗。(空)
-
莫尔斯
(阅读:670次 2013/08/02 21:26)
跳闸可能是漏电。现在的开关都带漏电保护,对漏电反应很灵敏。(空)
-
莫尔斯
(阅读:390次 2013/08/02 21:29)
P=U*I=U*U/R推出R=U*U/P=220*220/137=353欧姆.70欧姆肯定故障了,但还不是短路,如果短路了值接近于0.(空)
-
梦回唐朝2008
(阅读:226次 2013/08/02 22:13)
所见略同,我就是这么算的(空)
-
向_日_葵_2007
(阅读:121次 2013/08/03 16:39)
要是庆东锅炉,你先打开外壳看一下,看是不是有水漏到水泵上,引起掉闸,这种情况遇到的比较多。(空)
-
追查
(阅读:169次 2013/08/02 22:21)
感谢!一会到家就去打开看看,(空)
-
向_日_葵_2007
(阅读:163次 2013/08/03 14:18)
锅炉里面耗电多的应该是排气扇电机,水泵,其它电磁阀和电路板耗电应该少些,这些负载不能直接用万用表量电阻的,电机是感性负载。电机启动还有控制电路呢,没通电时肯定也是断的。(空)
-
钢筋
(阅读:624次 2013/08/02 22:35)
谢过,原来锅炉里这么多配件。从前只是用,一无所知呢。(空)
-
向_日_葵_2007
(阅读:154次 2013/08/03 14:34)
判断你的锅炉是否有问题其实很简单
-
敲边鼓
(344字节 阅读:256次 2013/08/03 08:15)
特地谢谢敲边鼓,思路清晰,只要确定哪里有问题就好办。(空)
-
向_日_葵_2007
(阅读:191次 2013/08/03 16:48)
谢谢大家,但愿可以自己搞定。上周修了一电饭锅
-
向_日_葵_2007
(12字节 阅读:161次 2013/08/03 14:45)
可以了,
(空)
-
向_日_葵_2007
(阅读:152次 2013/08/04 11:13)