再说一个
我们部门新工位老跳闸,于是叫电工来修。电工一看,就开始噼里啪啦的说,什么同事用桌面加湿器了,容易漏水漏电了。如何如何,然后把闸刀一合就回去了。
前脚回去后脚就告状给后勤主管说我们不安全用电。
我前面说过我们单位一个大领导跟我们部门主管不合。而后勤主管跟大领导是一起的。于是离电工走没五分钟,后勤主管就跟我们主管打电话说:你们用电不安全……
我们就很紧张的把桌上插头都拔了,同时发现那个小加湿器的电源开关是关闭的,即使漏水也没有电。而且一插别的办公电器,还跳闸。
后来又叫了别的电工来排查,最后发现是他们施工的时候零线和火线接反了。这个我不懂,听电工说的。不管插什么都会跳闸,跟桌面加湿器没有关系。另外可能别的插座也有接线不紧的问题,让我们再观察。
我想说的是,注意安全没有错,但是就事论事,啥问题应该本着解决问题的态度来办,而不是为了揪小辫。跟你好了,什么事都不是事;跟你不好,一点小事就给你整成大事。
其实不就是工作上那点的事?又不是我抱你家孩子扔井了,你偷偷拿我的钱去花了。搞这些办公室斗争,真没劲!
|
|
-- |
|
|