求人不如求己,自己动手,终于把阿里斯顿 壁挂炉 修好了。有经验分享,送给喜欢自己动手修的筒子们。

今年天气冷的早,前一周开炉试了一次,不成功。故障现象是取暖状态下,炉子点火后,不到一分钟就熄火,温升很快,热水出口热的烫手,回水冰冷,没温感。找修理的人微信咨询了一下,说是分水器或地暖管堵塞,循环不畅造成的,于是约修理的师傅换分水器,洗地暖管。等了两天终于开工。


图1 原来的分水器

01.jpg


图2 换过的纯铜分水器(PS图1拆下来的分水器阀门都锈死了,确实该换了)


02.jpg


换过分水器,洗过地暖管之后。开炉成功,师傅等了5分钟,没别问题,热量暂时也上不来,他就先回了。试了试还是出水热,回水不热,估计可能还要循环一会,炉子烧了5、6分钟,也就没继续盯着观察。就这样过了一晚,第二天早起,发现屋子温升了一度,地板有温感,心想刚开炉也别急。


到了晚上发现不对劲,炉子大概烧1分钟20秒左右熄火,停1分钟50秒左右再点火,总是如此反复。热水出口烫手,回水口不热或者说不是冰冷,但绝对不是热水的温感。大晚上和修壁挂炉的师傅沟通了一下,说是炉子循环不好,建议多试试,不行再来上门看。


这次仔细观察了炉子的运行,发现除了有规律的熄火、打火循环之外,炉子里有噪音。这种噪音就像烧开水、水沸腾的“哗哗声”,还像炉子里有个螺丝在水的冲击下反复撞击炉壁的“咯楞咯楞”声。这两种声音出现极有规律,哗哗声出现在炉子运行40-50秒后,接着在一分钟后出现咯楞咯楞声,然后1分20秒左右炉子挺停火,声音消失。


于是上网查资料,看有没有类似的故障解决方案。(忍不住先吐槽一下,网上的解答千篇一律,几乎都是XX知道里的内容重复粘来粘去,一点干货也没有;要么就是导向了维修广告,基本没有深度参考价值)。这一天没有搜到有用的资料,只能先放下了。

(至于为什么不找维修的人再来看看修修,原因是壁挂炉这种一头出热水、一头出冷水的故障,网上都有解决方法,就是洗管、调炉子,自己家的东西还是自己最上心最熟悉情况,能认真修。不想动不动就被黑“千元大洋”,被黑“换主板”、“换传感器”、“换泵”啥的,能修还是自己修吧。)


接下来的一天接着查资料,了解了壁挂炉的主要部件和原理,壁挂炉主要三条路:电路、气路、水路。主要部件,泵、热交换器、电磁阀、风机、管路及阀门等。采用排除法分析,我的生活热水洗澡没问题,只是采暖功能不正常,因此排除气路问题。炉子能点火、能自启动、能烧水,证明电路没问题。剩下只有水路了,肯定是水路不畅导致的炉子水循环不好,一头热、一头凉。据热心观友帮我分析频繁熄火打火也是和水路循环有关系。

于是分析和水路有关的部件。水路能看到见的就是分水器和管路,分水器换了,管路洗了(清洗的师傅保证没问题,绝对通,这点我绝对完全相信)。经观友提醒,还有一种可能就是壁挂炉下面的开关阀门锈死堵塞了,于是拆开检查。


图3 壁挂炉下的热水回水阀

03.jpg


这是热水回水阀的图片,确实锈了,但没锈死,拿铁丝捅了捅,清了锈装好。开炉运行,问题依旧。(为什么不拆热水出水阀门,因为可以判断那里没堵,厨房分水器那边都是热的,这边肯定没堵)看来不是炉外阀门和管路的问题,可以排除了。剩下的就是炉内的水路有问题。

现在的问题是,到底是炉内的水路不通导致炉子压力大憋得熄火不循环,还是炉子先熄火然后导致水路无法彻底循环,从而造成出入水一热一冷呢?(其实后来修好后,才大概知道是这两种原因的综合)

如果是炉子因为温度传感器测出了温度过高,超温保护,导致炉子频繁熄火,然后循环不好,那就先看传感器。这个想法也是看到了观友那个自己动手换温度传感器相关的帖子(链接如下:http://bbs.hlgnet.com/info/u1_27262727/ 包括了怎么拆面板和找传感器),毕竟有人就是换了传感器就解决了问题。


图4 壁挂炉的取暖热水传感器(炉子右边的),绿色帽帽那个,需要用扳手拧下来。

04.jpg


其实我把两个传感器左右两个都拆下来了,发现没有很严重的锈蚀,用小刀片刮了刮,安回去试了试,炉子问题依旧。(传感器锈蚀不严重的,不用买新的换,用刀子或砂纸磨磨就行)


图5 清理后的温度传感器(拆卸清理的时候注意,不要把绿色的夹片弄断,那个是固定插针的,我就一不小心弄断了一个片)

05.jpg


既然不是传感器锈蚀导致的超温故障熄火故障,那就还得分析水路(修好后的分析发现,炉子熄火确实是超温导致,但不是传感器的问题。)

炉内水路就剩泵和铜管路及电磁阀了,还注意到了另外一个部件,就是图4里面连接铜管的那个大的金属件,查了查,那个叫做热交换器,准确的说法叫做套管式换热器(其实后来就是它有问题,导致炉子不正常的,由于大家一般只是打开炉子底部面板,拧拧水泵螺丝,很少打开全部面板看到这家伙,根本想不到它会有问题)。

还是排除法分析,铜管那么粗,不可能堵,再说热水还是能流出炉外到热水分水器那边,首先排除。电磁阀,能点火,能过水(包括压力补水、生活热水和取暖运行1分钟期间的热水),也没问题,排除了。剩下就是泵和换热器了,其实一开始关注的还是泵,因为一开壁挂炉底部面板就能看到它。于是在网上查泵的资料,结果都是说泵不容易坏,也排除了卡死(我拧开泵的螺丝,确认过里面的机芯能转)。漫无目的的查换热器,了解它的原理和作用,原来换热器是壁挂炉最核心的部件,阿里斯顿这种很简单的壁挂炉用的是套管式的换热器,火焰加热换热器的铜片,铜片把热量传感换热管路,管路有两层,取暖用水和生活用水分别单独流动,但是共用加热片。


图6  套管式换热器水路加热示意图

06.jpg

在网上搜泵和换热器故障的资料,其中一篇资料一下子吸引了我,因为其描述的故障现象和我听得的声音有关系,大家还记得我在前面说的炉子有“哗哗声和咯楞咯楞声”吧,就是和这个声音有关的判断一下子提醒了我。


图7 网上查到的关于泵和换热器故障判断的资料

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.jpg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我家炉子的问题正是和上面第三个问题换热器噪音描述的类似或者说一样,哗哗声就是水开声,然后就发出类似咯嘣咯嘣的声音,难道是换热器坏了,啥是套管击穿?于是继续网查资料。查到一篇论文,叫做《燃气壁挂炉双通道主换热器的噪声分析》,截图如下


图组8 网上的论文,关于换热器噪音的故障分析的。

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.jpg


08d.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

看完论文我太激动了,我家壁挂炉的问题可以几乎确定就是换热器堵了或者里面内部两层管泄露了。换热器取暖热水管水垢多造成内部局部管路的堵塞或者水流不畅,所以火焰燃烧加热时,导致里面少量流动的水被高温迅速汽化,所以有烧水开了哗哗哗的声音,水烧干了,就剩管壁自己在火焰上烤,接着会有咯嘣咯嘣的干烧声,而干烧又加速了水垢和堵塞情况,接着导致换热器超温,所以导致炉子自动熄火保护。一切逻辑都对了,剩下就是拆炉子开始检查换件了。后面是详细的步骤图。


图9 拆面板(切记一定把煤气阀门关闭,切记切记!!!另外还要断水断电,这个自己修应该知道怎么关!)

10a.jpg

09.jpg


图10 打开燃烧室

10.jpg

10b.jpg

里面白色和棕色的板,是防火石棉瓦,非常耐火,但结构很脆,小心别弄碎了。可以看到燃烧室上面的带片片的就是换热器,已经烧黑了。两边棕色的石棉板架着换热器,下,先拧左右两边的铜管上的大螺母,一定要用大扳手,然后换热器一定要慢慢向前抽出。


图11 拆下的换热器

11.jpg

11b.jpg

可以看到有一段烧蚀非常严重了,估计就是那段有赌点或者水垢多,管径狭窄。管口看进去,锈蚀和水垢也较多。


图12 新买的换热器

12.jpg

关于买新的换热器,还有个小插曲。我在淘宝上查到卖家就在昌平,大半夜打电话,约定第二天一早直接去店里拿货,等不及了,壁挂炉再不修好,过两天天气冷的就受不了了。一大早到了卖家店里,他们听说我要自己换,都很诧异的眼神。还嘱咐了我几句注意事项,真的非常感谢。其实在取件之前,我大半夜已经把炉子拆了,早就轻车熟路了。


既然把炉子拆了,索性也把泵拆了,顺便洗洗水垢。


图13 拆洗过的泵体

13.jpg

拆泵要用到六角扳手,这个不好找,要事先预备好。我家里是之前买别的东西剩下的工具,大小刚好合适。泵里的水垢都是软泥垢,堵不上管路的,清洗干净就行。


图14 装回时遇到了麻烦,左侧冷水上水管没拧严,漏水了。后来右边左侧石棉瓦板拆下了,有了足够扳手活动的空间,才将它拧紧。

14.jpg


图15 由于冷水上水管漏水,结果水漏洞到了开关盒里(也就是主板盒里),有电路短路的危险,于是又拆主板盒,拿出主板,用吹风机彻底吹干。

15.jpg

15b.jpg


终于,折腾完了,把所有安装的工作都做完了,上水补压力,开启煤气开关,通电,电源灯亮,打开温控开关,设置高点的温度等着炉子启动。结果,过了一分钟炉子没有任何反应,当时真有点蒙。试着又补了点水,炉子嗡的一声启动点火了,很兴奋。结果没几秒又灭了,检查了所有线路管路,想了想所有的逻辑和步骤,没有问题。可能还是管路尤其是新换的换热器里面有空气,没完全排空。于是继续试着补水,直到炉底泄压阀自动泄水,这回炉子又启动了,轰轰的燃烧。很稳定了。观察了五分钟,没熄火。出水口热但不烫手,回水口有点温度了,炉子里的热水终于循环起来了。于是停机,又试试生活热水,没问题,稳定输出。再次切换回供暖模式,这次观察的半个小时,炉子没熄火,温度显示温度在40度。出水口略烫,回水口温手。壁挂炉终于让我修好了,前后折腾了4、5天,终于成功了,解决了我家壁挂炉多年的顽疾,以后炉子再出问题也知道大概怎么检查怎么修了。感谢观里网友的启发。

最后上一张,修炉子用到个工具图。


图16 工具

16.jpg

主要用到的是长短十字改锥、大扳手和六角扳手。


-------------------------------------------------------------

以上内容供观友们参考,希望能帮到喜欢自动动手修的。





『声明:以上内容为本站网友《yuanjt2001》原创,转载需征得原作者同意并注明转载自www.hlgnet.com』
2016-11-06 20:58:33   此文章已经被查看54515次   