《野猪乐园》显示文章详细内容:
[展开]
[回复]
[网址]
[举报]
[屏蔽]
丁香花2009
等 级:资深长老
经 验 值:134530
魅 力 值:799
龙 币:37114
积 分:65345.7
注册日期:2009-04-14
检测线路故障时,接地端可以接到自来水管么?因为找不到供暖管(地暖)
(无内容)
2017-08-17 14:06:53
此文章已经被查看307次
相关文章:
[回复]
[顶端]
非常闹心,四五个电工修不好家里的配电,准备自己撸胳膊挽袖子上了——欢迎有电工技能的邻居们帮忙分析,到底会是哪里的问题
-
丁香花2009
(2217字节 阅读:3236次 跟贴:58 2017/08/17 12:50)
[跳过]
但是我推测这两种可能性,都应该是电工优先检查的(空)
-
丁香花2009
(阅读:345次 2017/08/17 12:54)
装修时埋的雷。把负载都拔了,空开逐个合上,一组一组的捋呗。(空)
-
zhangy
(阅读:531次 2017/08/17 13:04)
没有负载了,连墙上插座面板都已经拆下来,那路空开还是合不上。别的路的目前都正常了。(空)
-
丁香花2009
(阅读:438次 2017/08/17 13:05)
放弃吧,单拉线省事。(空)
-
zhangy
(阅读:435次 2017/08/17 13:07)
目前不打算满屋子拉明线槽盒。。。打算再尝试找一下故障原因和故障点,哪怕是真有短路点,也想找到。
-
丁香花2009
(64字节 阅读:482次 2017/08/17 13:10)
还想再尝试一下,尽量找到故障原因和故障点
-
丁香花2009
(300字节 阅读:501次 2017/08/17 13:16)
感觉你就挺专业的哈
-
云中雾
(25字节 阅读:473次 2017/08/17 13:19)
没有用过,现买的,既然都打算撸胳膊挽袖子干了,得先有工具么(空)
-
丁香花2009
(阅读:353次 2017/08/17 13:21)
空开坏啦?(空)
-
云中雾
(阅读:269次 2017/08/17 13:16)
内个空开是故障后刚换的新的,正泰的,不过是家里人在附近小五金店买的,不知道是不是冒牌的(空)
-
丁香花2009
(阅读:462次 2017/08/17 13:19)
合不上闸是有短路的地方
-
云中雾
(169字节 阅读:570次 2017/08/17 13:12)
所有电器就是一个电视,一个台灯,已经全部拔掉,墙面插座面板也都拆开了,还是合不上(空)
-
丁香花2009
(阅读:372次 2017/08/17 13:18)
女汉子啊,佩服(空)
-
小熊emily
(阅读:415次 2017/08/17 13:26)
目前还是纸上谈兵阶段。。。我不是这专业的,但我肯定比电工有耐心,毕竟自己家的东西(空)
-
丁香花2009
(阅读:384次 2017/08/17 13:28)
我家弄过,找一下线路图,把所有的用电器都拔下来,包括墙上的插座都打开把线断开,从入户开关这开始,一段一段地测,总能找到是哪一段短路了,然后换这一段,我家是找到两破损点。(空)
-
怂人就要怼到底
(阅读:446次 2017/08/17 13:29)
你家找到两处墙内线路绝缘破损点??咋把墙内线弄破的?(空)
-
丁香花2009
(阅读:426次 2017/08/17 13:31)
我家有吊顶,按线路图把能断开的结点(灯头等位置)地都断开,一段一段地测,让工人多带点线来,从总开关把这把电引出来,只连接那一段,保证不会有问题,最后打到某段有问题就换,有穿管,能对付换的,有一段换不成..(空)
-
怂人就要怼到底
(阅读:439次 2017/08/17 14:25)
一看都是二把刀,用排除法啊。先把所有空开断开,只合总开关。如果这都合不上,说明这里就有问题。如果合上了,一路一路分线空开独立上电,试到哪一路跳闸了说明这一路有短路的。这时就好办了。(空)
-
泡泡龙009
(阅读:2690次 2017/08/17 13:51)
总开关一直都能合,其他路都正常使用状态,只有插座一路的空开合不上(含客厅卧室的插座,不含卫生间厨房)(空)
-
丁香花2009
(阅读:415次 2017/08/17 13:56)
把所有电器拔了,一个插座一个插座的试,依然用排除法。(空)
-
泡泡龙009
(阅读:422次 2017/08/17 14:00)
找电气电线故障要有耐心。(空)
-
泡泡龙009
(阅读:496次 2017/08/17 14:01)
检测线路故障时,接地端可以接到自来水管么?因为找不到供暖管(地暖)
(空)
-
丁香花2009
(阅读:307次 2017/08/17 14:06)
接地主要是保护和抗干扰措施,一般对接地电阻大小有要求。实在找不到合适的接地点,自来水管也凑合吧,但要把上面的防锈漆刮掉,不然接地电阻太大起不了什么作用。(空)
-
泡泡龙009
(阅读:349次 2017/08/17 14:12)
除了自来水管,还有什么适合做接地的么,钉在窗户外的防盗网?(空)
-
丁香花2009
(阅读:604次 2017/08/17 14:15)
按道理,进户总空开那里是有地线进来的,最好找根粗点的线接到那里比较靠谱。但千万不要接错了,地线不是零线。防盗网肯定不行,跟地不沾边。(空)
-
泡泡龙009
(阅读:464次 2017/08/17 14:18)
这个不太好测。。。只能靠颜色判断?还是有啥特征么?(空)
-
丁香花2009
(阅读:403次 2017/08/17 14:20)
一般黄绿双色是地线,如果电工施工规范的话。空开附近应该好找。(空)
-
泡泡龙009
(阅读:383次 2017/08/17 14:22)
排除法
-
海边公园
(78字节 阅读:338次 2017/08/19 09:16)
插座是不是鸡爪子线,是的话,把这个所有的都拆了,买点线,线测量第一个插座是哪个,然后依次往后找,都弄..
-
Kobe7944
(366字节 阅读:468次 2017/08/17 14:20)
测量第一个插座是哪个——这个怎么测?
-
丁香花2009
(203字节 阅读:456次 2017/08/17 14:24)
鸡爪就是插座后面几根线拧在一起的接头。意思是先把插座之间的连线都断开,合闸,有电的插座就是第一个,再连第二个,,,看连到哪里合不上闸(空)
-
宣纸
(阅读:817次 2017/08/18 20:24)
这个正常啊,以前矩阵三期刚交房的时候出现很多,开发商用的铁管,里面电线就可能短路,每次只要换墙里面的线就好用,可以试试(空)
-
xinsmith
(阅读:621次 2017/08/17 14:26)
买新的线,先不走墙里面,外面直接从配电箱拉过去看看,如果好了就是电线的问题,重现换线就可以了(空)
-
xinsmith
(阅读:1473次 2017/08/17 14:28)
问题基本是在线管内有破损的地方了,天气潮,管内有冷凝的水出来,那块就短路了。(空)
-
怂人就要怼到底
(阅读:484次 2017/08/17 14:27)
你不是买了万用表吗?打到电阻档,把插座回路从开关上拆下来,然后把相线和你买的线连一起,然后去试一个插座的线,万用表响了就是第一个插座(空)
-
Kobe7944
(阅读:399次 2017/08/17 14:35)
不是插座,是插座后面盒子里的导线(空)
-
Kobe7944
(阅读:391次 2017/08/17 14:36)
如果是电线短路,万用表不好使,你最好借个摇表测试。(空)
-
泡泡龙009
(阅读:454次 2017/08/17 14:39)
万用表量个普通通断还行,那种似断非断似通非通的情况,万用表测不出来。测是否绝缘,绝缘如何用摇表。(空)
-
泡泡龙009
(阅读:782次 2017/08/17 14:40)
淘宝买了个1000V摇表已经直接快递回老家了,估计家用电路这个足够了(空)
-
丁香花2009
(阅读:421次 2017/08/17 14:49)
插座电路短路了,easy,逐个插座全打开,挨个找,就可以找到哪里短路了,电工不是修不了,而是这个活太棘手,活累又不赚钱谁爱干,拆插座经常发现装修公司糊弄安装的,再装不上你们还得让人赔,谁也不愿干这个,只能..
-
钢筋
(162字节 阅读:711次 2017/08/17 14:57)
跟电工已经谈好了,需要更换插座(无论破损或老化)或者线槽电线之类的我们自己买,他只要找出故障点及帮助接线就行,一天350,这是电工要的价,我们没还价直接答应了。(空)
-
丁香花2009
(阅读:584次 2017/08/17 15:16)
我碰到过这种情况
-
阿道克890595
(492字节 阅读:976次 2017/08/17 16:48)
你说得相对靠谱,
-
作者佚名
(425字节 阅读:505次 2017/08/17 23:27)
把火线和地线换一下试试
-
zzzz008
(46字节 阅读:668次 2017/08/17 17:42)
老手,可以按照这个来试试,应该是火线接地了(空)
-
tomws
(阅读:461次 2017/08/17 19:00)
如果是火线、地线接反了,那么之前为啥没问题呢(空)
-
feihu
(阅读:442次 2017/08/17 20:44)
别人是在说,可能是原来的火线破损露电了,两根线互换一下功能,让原来完好的地线当火线,可以接着用,你给想啥去了。(空)
-
怂人就要怼到底
(阅读:2429次 2017/08/18 08:44)
线的绝缘皮破了,现在从外进入室内的第一段都用的铁管。肯定是电打铁。我家以前和你这一模一样。买些好线,..
-
光子北京
(279字节 阅读:906次 2017/08/17 23:01)
没做过线路改造的带线能拉动,改造过的基本没戏(空)
-
@喵喵@
(阅读:313次 2017/08/18 10:48)
最近我家墙上开关也跳闸了,我自己拉上去,结果烧了电视机。保修物业后,
-
大海临风
(166字节 阅读:544次 2017/08/19 12:51)
有一个电话叫95598,叫供电局的人来查原因(空)
-
lyingsun
(阅读:2804次 2017/08/18 08:00)
供电局管表前,表后人家不管吧(空)
-
@喵喵@
(阅读:341次 2017/08/18 11:26)
从走线路吧!(空)
-
老李装修队11
(阅读:324次 2017/08/18 09:45)
这事是男人的,你老公干嘛呢(空)
-
椒盐棉花糖
(阅读:330次 2017/08/18 10:44)
处处学问啊(空)
-
liyuer0924
(阅读:289次 2017/08/18 10:49)
是墙里走线有漏电的地方。把跳闸空开管的线路的所有负载都断开,用摇表一段一段地摇,直到找出漏电的那一段..
-
邻友630183
(280字节 阅读:494次 2017/08/18 18:17)
有些人就是可怕,比如你,能文能武啊,我能说你们聊的这些我完全看不懂吗?(空)
-
桂花糖在美国
(阅读:346次 2017/08/19 12:52)
助力O2O智能化 魅卡打造智慧门店
-
meikapay
(3243字节 阅读:592次 2017/08/22 14:32)
您必须登录论坛才可以发表文章: