呵呵,这个还真是自豪
虽然对上述案例没起到决定作用 下面说说更具体一点的,设备本身带有自动装置,可在故障情况下停机隔离,也就是你说的有阈值,一旦到达就停机,业内叫定值。我们系统提前14小时根据各种历史数据实时监测数据,趋势数据,环境数据,天气等等各类数据,用业内最领先的算法给出异常已经非常了不起了,而且提报专家组进行分析。 从异常到告警中间14小时,从告警到紧急警告 短信、微信各种告警都发了,最后出事自动装置的停机都没来得及反应,也就是说你说的值从达到到炸自动装置都没起作用,不是自动装置有问题而是发生突变太快,你说值可调整啊,呵呵,调不了,事后各种推演,值设置没任何问题,后面还是这么设,否则就剩下停机了,受不了。 因为这个,专家组后来发了好多论文,呵呵如出一辙吧,谁都没责任,专家组处置方案完全合规,直接管理单位没有任何违规
|