又一项重点试验顺利完成!未来科学城助力冬奥配套工程

近期北京疫情反弹没有影响未来科学城企业工程试验的速度。近日,随着一道耀眼的弧光闪烁,国家电网全球能源互联网研究院(联研院)参与的张北柔性直流电网试验示范工程康巴诺尔换流站人工短路试验顺利完成。该试验的完成,为张北柔性直流电网工程这一冬奥配套工程后续投入运营奠定了基础。

1000.jpeg

今年年初,尽管遭遇疫情突发情况,但为保障张北电网工程项目,入驻未来科学城的联研院直流输电技术研究所项目团队早在2月初就已复工,通过远程、轮岗办公等方式,尽可能保障相关研发、安装和试验进度。作为冬奥会配套工程,张北柔性直流电网试验示范工程是国家电网服务能源清洁低碳发展的重大工程,投运后将为北京2022冬奥会提供100%清洁能源。而此次进行的人工接地短路试验,好比电网工程投运前的一次大考,考核的是直流断路器的性能和直流电网是否稳定。

“这就好像我们家里如果用电量过大,为了保障安全,电闸会自动跳闸断电一样。”联研院相关研发人员解释。架空的高压电线如果遇到雷击、暴风等原因掉落到地上,释放的电流会造成灾害事故,因此,及时断电必不可少。人工短路试验,正是针对这种可能存在的隐患,通过人为方式制造一起电线落地“故障”,从而检测输电工程中的断路器是否能够及时监测到异常,及时断电。

在这次试验中,断路器是绝对的主角。谈到这次工程中应用的断路器有何技术难点?研发人员告诉记者,张北工程是世界首个500千伏高压直流电网工程,因此,工程中应用500千伏高压直流断路器也是首次从联研院的实验室内走向工程应用。“在这次试验中,断路器在3毫秒内完成开断,并实现重合闸操作。这是继舟山工程200kV直流断路器之后的又一次技术突破。”研发人员表示。

近期,北京疫情出现反弹情况,联研院第一时间响应防控等级上调要求,对全体人员进行排查,在做好防疫工作的同时,保障各项科研工作进度不降速。“目前,张北项目的进度一直按计划完成,没有延迟。”联研院相关负责人表示。