说起奇怪的事,以前有阵子家里在夜间会断电,跳闸,不止一次,就感觉很奇怪,家里电器查过了,没毛病。后来,就查出原因了

是冰箱插头,原来直接插墙上的,后来插到插线板上了,插线板放到冰箱后面,就是压缩机上面有个托盘,蒸发冷凝水的那部位上方了,是蒸发的水蒸气使得电路短路的,但为啥在夜间呢,我分析,是夜间电压高,因为压缩机是感性负载,线圈在断开瞬间会有感应电动势,由于夜间电压高,感应电动势会更高,叠加起来有利于在冰箱断电的一瞬间击穿潮湿的空气发生短路。为啥不是冰箱启动瞬间断电呢,因为那时候压缩机还不热,没有那么多水蒸气升起,自从我把插座拿走,就再没有发生夜间跳闸现象。


(此文由钢筋在2020-12-24 10:22:46编辑过)