亲测,地暖水循环不好之相关维修
用了18年的炉子,今年终于换掉。因使用方式与旧锅炉不同,才发现锅炉总是频繁启动,火苗也是总在低档,最冷时火苗也没有过大火苗燃烧。使用了几个月,上周因其它原因找售后,才发现另有地暖的水循环不好。当时售后说得换这换那,洗这洗那,共1000多吧。后又找过物业,说清洗管道+过滤器400多,因前几日在观网看到有同小区邻居投诉此维修,觉得有不妥,遂在观网找找,电话咨询,经过这几番探讨,我家这情况,这几家都说水循环不好。综合比较,找了网名叫“追查”,讲好过滤网脏就先清它,如再不好,再洗分水器开关。这个小田师傅没有说清洗管道事,他说一般管道没啥事。 刚维修了,拆开过滤网确实脏,堵了。清洗装好,50元。目前锅炉燃烧不频繁启动,原来是锅炉燃烧很快,1、2分钟到设定温度,不烧了,很快降温,又启动反复。回水管也不怎么热。现在是不频繁启动了,回水管也热了,回水的温度还需要再观察。 现在看来,使用旧锅炉时,经常显示02,也经常换电熔,可能也和循环不好有关。 亲试,觉得这个好像姓田的师傅,干活靠谱,实在,收费合理。说,他也维修其它家电。看着干活技术还是可以。 发此帖,一是荐下这个师傅,觉得可以。至于好与不好,情况不同感受会不同。选择与否还要自己斟酌。二是有此现象,有个借鉴。必竟也困扰了我们很长时间。
|