如果壁挂炉在加热时压力上升到 2 以上,不加热时压力下降到 1,可能有以下原因: 一、系统内有气体 在壁挂
炉运行过程中,水中溶解的气体或系统中混入的空气会随着水温升高而逸出,导致压力上升。当系统不加热时,气体体积缩小,压力下降。
解决方法:可以通过壁挂炉的排气阀进行排气操作。具体步骤为在壁挂炉冷却状态下,缓慢打开排气阀,直到有稳定的水流流出且没有气泡冒出为止,然后关闭排气阀。
二、膨胀水箱问题
膨胀水箱压力不足
膨胀水箱是用来吸收系统中因水温变化而产生的体积变化,如果膨胀水箱压力不足,就无法有效缓冲压力变化,导致加热时压力过高,不加热时压力下降。
解决方法:使用专业工具检测膨胀水箱压力,如有必要,可按照壁挂炉说明书的要求进行充气,使其压力恢复到正常范围。
膨胀水箱损坏
如果膨胀水箱出现破损、漏气等情况,也会失去调节压力的作用。
解决方法:这种情况下需要更换新的膨胀水箱。
三、补水阀故障
补水阀未完全关闭
若补水阀关闭不严,在加热过程中,系统压力会随着水温升高而上升,超过正常范围;不加热时,压力又会逐渐下降。
解决方法:检查补水阀是否完全关闭,如有必要,可更换补水阀。
补水阀自动补水
可能是补水阀的控制部件出现故障,导致在系统压力正常的情况下自动补水,使压力升高。
解决方法:请专业技术人员检查并维修补水阀或其控制部件。
四、系统漏水
轻微漏水
系统中存在轻微漏水点,在加热时,由于压力增大,漏水速度加快,压力上升不明显;不加热时,漏水速度减慢,但压力会逐渐下降。
解决方法:仔细检查壁挂炉及整个供暖系统的各个接口、阀门、管道等部位,看是否有渗水迹象。找到漏水点后,根据情况进行维修或更换损坏的部件。
隐蔽漏水
有时候漏水点可能比较隐蔽,如埋在地下的管道或墙内的接头处。这种情况需要借助专业的检测设备来查找漏水点。
解决方法:一旦确定漏水点,应及时进行修复,以避免问题进一步恶化。