庆东锅炉的02、03、09故障
02、是水压(水泵)故障 一般出现在取暖季开始时,水泵有半年多没用 ,憋住了。 先放水。防水前必须旋转关闭底下的黑色进水塑料黑钮。然后用可乐瓶接放水口,抬起底下那个金属钮,将水泵里的水全部放出来。 打开外壳,用扁口螺丝刀,扭开水泵铜帽,用扁口螺丝刀拨动里面的电机转子反复转转,再盖紧水泵铜帽 。 注水,水压基本固定后,关闭注水黑钮,启动锅炉。 .......................... 如果不注水,或者水压达不到(20分钟后水压还上不来),检查一下注水线的前端阀门(在厨房底下),注满水后可关闭这个阀门。 如果注水后压力正常,但是几小时压力又下降很多,管线有漏水点,仔细检查吧。
『声明:以上内容为本站网友《kaixin_inging》原创,转载需征得原作者同意并注明转载自www.hlgnet.com』 |