从锅炉出来穿墙到客厅的那根信号线(双绞线)断了。
信号线墙内中间断的可能性很小,两端连接处倒是有可能断了。
锅炉断电,拆开控制面板,用万用表量量是否通路(双绞线一端的两根线接在一起,量另一端)
如果没有万用表,笨方法,找个手电的电珠,再找节有电的5号电池,试一下电珠能不能点亮。