锅炉使用6年来的体会
我是一期云三的房子,德伟利锅炉。开始用时点火有时有很大的一声爆响,烟筒就变形,历害了就崩断。一个烤火期未过就崩断了三个烟筒。因在保修期,他们换过高压包,电脑版,调整打火电极间距。都没彻底解决。后来我自己琢么把燃气节门关小试一下,结果效果很明显。以后自己又把打火电极间距仔细调整几次,再没出现爆响烟筒损坏了。有这种故障的炉子可能很少,所以不具普遍性,对大家邦助不大。
再有较普遍的掉压问题。掉压肯定有渗漏的地方,炉子本身可能性不大,就是管道接口处。尤其是作了暖气罩,不好发现不好处理。尽可能处理之后,我采取了低压运行的方式。实际上只要有压力,就说明系统里水是满的,运行就没问题。但是有的炉子0,5以下要报警,那就不好办了。我的炉子接近0也不报警,也许这个功能失灵了或许根本就没有,不过说明书上有。
最要紧的是每次斬时不烧暖气时,随手把炉子下面暖气供水和回水的截门关上,这样压力就不会传到管路系统里了,原来 微小的渗漏就不会发生了。要采暖时先把两个截门打开再起动炉子。由于热涨冷缩压力有些许降低,一开锅炉压力就恢复了。如果降的太多说明管道漏水严重。
|
|
|
|