一个简单的估算电表是否准的办法,不需要特殊设备:
把所有电器都断掉,为准确起见,把配电盘上的无关线路开关都断开。
只开着一个电热水器,热水器里的水温要在设定温度之下,热水器全功率工作。
在保证家里只有该电热水器工作的情况下,观察电表表盘的转动。表盘边沿有个黑色标记,可以根据它读出表盘转过了多少圈。用秒表测量出表盘转几十圈需要的时间,转的圈数越多,估算的结果越精确。
测出时间后,就可以估测出电表的准确与否。去看一下电热水器的标称功率,例如是1800W;去看一下电表的仪表常数,在电表的面板上,例如是2400转/度(也有标示为2400r/kWh的),这个参数表示流过1度电的能量,电表表盘转2400转。
电表的测量负载是1800W,1小时的耗电量是1.8度电。1.8度电的转圈数是1.8*2400=4320圈。在接了1800W负载的情况下,电表表盘转速是4320圈/小时,换算为秒,是1.2圈/秒。
如果你用秒表测得表盘转50圈的时间是40秒,表盘的转速就是50/40=1.25圈/秒。与额定转速相比,误差是4%。注意,这个方法不是很准,因为电器的额定功率不是很准,实际误差在5%左右。
居民用电表的误差等级是2.5级。在一定的负载范围内,其误差容限是2.5%。
搬新家后往往会感觉电表走的飞快,有两个原因。
一个原因是新居里有很多大功率电器,如上面举的计算例子,2400r/kWh电表接1800W的电器,表盘转速是1.2圈/秒,看着当然会觉得电表转的飞快;
另一个原因是老房子的电表往往已经有好多年了,内部的磁铁会有些退磁,这使得电表变慢,电力公司会吃亏。目前,优质磁电式电度表最好的能够做到15年无需校准;国内较好的能做到10年。但是劣质的电表在使用三四年后,电表就会变慢百分之几十,让用电的大伙儿占了不少便宜。
|
|
-- |
|
|