专业的要求是
p2.3.3 建筑退让绿化控制线
建筑在解决市政、交通、消防等问题的前提下可不退让铁路、河湖、高压走廊、城市绿化隔离带的绿化控制线。
6.2.2 城市电力线路规划
城市电力线路分为架空线路和地下电缆线路两类。
1.城市架空电力线路规划
(1)城市架空电力线路路径选择,应根据城市地形、地貌特点和城市道路网规划沿道路、河渠、绿化带架设。路径做到短捷、顺直,减少同道路、河流、铁路等的交叉,不宜跨越建筑物。应满足防洪、抗震要求。
(2)35kV及以上高压架空电力线路应规划专用通道,必须加以保护。
(3)城市高压架空电力线路走廊宽度的确定应综合考虑所在城市的气象条件、导线最大风偏、边导线与建筑物之间安全距离、导线最大弧垂、导线排列方式以及杆塔型式、杆塔档距等因素,通过技术经济比较确定。
(4)35~500kV高压架空电力线路的规划走廊宽度可结合表6.2.3A的规定,合理选定。
表6.2.3A 架空电力线路的规划走廊宽度
(单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列)
线路电压等级(kV) 高压走廊宽度(m)
500 60~75
220 30~40
110 15~25
35 12~20
(5)市区高压架空电力线路宜采用占地较少的窄基杆塔和多回路同杆架设的紧凑型线路结构。市区内的中、低压架空电力线路应同杆架设,做到一杆多用。
(6)架空电力线路导线与地面最小垂直距离(在最大计算导线弧垂情况下)应符合表6.2.3B规定。
表6.2.3B
线路经过地区 线路电压(kV)
<1 1~10 35~110 220 500
居民区 6.0 6.5 7.0 7.5 14
非居民区 5.0 5.0 6.0 6.5 11
交通困难地区 4.0 4.5 5.0 5.5 8.5
注:·居民区:指工业企业地区、港口、码头、火车站、城镇、集镇等人口密集地区;
·非居民区:指居民区以外的地区,虽然时常有人、车辆或农业机械到达,但房屋稀少的地区;
·交通困难地区:指车辆、农业机械不能到达的地区。
(7)架空电力线路与街道行道树(考虑自然生长高度)之间最小垂直距离应符合表6.2.3C的规定。
表6.2.3C
线路电压(kV) <1 1~10 35~110 220 500
最小垂直距离(m) 1.0 1.5 3.0 3.5 7.0
(8)架空电力线路导线与建筑物之间垂直距离(在导线最大计算弧垂情况下)不应小于表6.2.3D规定值。
表6.2.3D
线路电压(kV) 1~10 35 110 220 500
垂直距离(m) 3.0 4.0 5.0 6.0 9.0
(9)架空电力线路边导线与建筑物之间的安全距离(在导线最大计算风偏情况下)不应小于表6.2.3E规定值。
表6.2.3E
线路电压(kV) <1 1~10 35 110 220 500
安全距离(m) 1.0 1.5 3.0 4.0 5.0 8.5
2.城市地下电缆线路规划
在规划市中心区(四环以内)、高层建筑群区、市区主干道、繁华街道等应采用地下电缆。敷设地下电缆线路应符合下列规定:
(1)地下电缆线路的路径选择,除应符合国家现行《电力工程电缆设计规范》的有关规定外,尚应根据道路网规划,与道路走向相结合,并保证地下电缆线路与城市其它市政公用工程管线间的安全距离。
(2)同一路段上的高压电缆线路,宜同沟敷设。电缆隧道需配套建设通风设施。
(3)地下电缆线路需要通过城市桥梁时,应符合国家现行标准《电力工程电缆设计规范》中对电力电缆敷设的技术要求,并满足城市桥梁设计、安全消防的技术标准规定。
(4)城市地下电缆敷设方式应根据电压等级,最终敷设电缆根数、施工条件、一次投资、资金来源等因素,经技术经济比较后确定。
a.当同一路径电缆规划根数不超过6根时,在市政道路不经常开挖地段,宜采用直埋敷设方式。
直埋电力电缆之间及直埋电力电缆与控制电缆、通信电缆、地下管沟、道路、建筑物、构筑物、树木等之间的安全距离,不应小于表6.2.3F的规定。电缆隧道、管井等设施与其它设施、管道等平行、交叉时安全距离应遵守本表所列的电缆与其它设施的安全距离执行。
表6.2.3F
项 目 安 全 距 离(m)
平行 交叉
建筑物、构筑物基础 0.50 ┄
电杆基础 0.60 ┄
乔木树主干 1.50 ┄
灌木丛 0.50 ┄
10kV以上电缆之间,以及10kV及以下电力电缆与控制电缆之间 0.25(0.10) 0.50(0.25)
通信电缆 0.50(0.10) 0.50(0.25)
热力管沟 2.00 (0.50)
水管、压缩空气管 1.00(0.25) 0.50(0.25)
可燃气体及易燃液体管道 1.00 0.50(0.25)
铁路(平行时与轨道,交叉时与轨底、电气化铁路除外) 3.00 1.00
道路(平行时与侧石,交叉时与路面) 1.50 1.00
排水明沟(平行时与沟边,交叉时与沟底) 1.00 0.50
注:·表中所列安全距离,应自各种设施(包括防护外层)的外缘算起;
·路灯低压电缆与道路灌木丛平行距离不限;
·表中括号内数字,是指局部地段电缆穿管,加隔板保护或加隔热层保护后允许的最小安全距离;
·电缆与水管、压缩空气管平行,电缆与管道标高差不大于0.5m时,平行安全距离可减少至0.5m。
b.地下电缆与公路、铁路、城市道路交叉处,或地下电缆需通过小型建筑物及广场区段,当规划电缆根数6~10根时,宜采用排管敷设方式。
c.同一路径地下电缆数量在10根以上,应采用电缆隧道敷设方式。
d.在新建或改造的市政干道的交叉路口、河道桥梁两侧、高速道路的立交道口,应预埋设穿越交叉路口、干道、桥梁的电缆防护管10根

--