待续部分:1、功能设置
1、功能设置;
基本设置:主要由厂家安装调试时完成;通过改变控制板内部编码开关完成包括试运行、锅炉型号选择、补水类型选择(自动/手动)、燃气类型选择、通风排气方式选择等;
用户操作功能:
锅炉燃烧加热运行有以下几种方式可供选择
*循环水温度控制模式:
特点--通过检测交换器出水口的水温控制锅炉启停,工作过程—打开电源将控制模式设定为循环水温度控制模式-——设定最高出水温度假如65度——当前水温假如30度——循环泵启动控制板检测水流量会出现两种情况1、流量过低——停机保护显示故障对应代码;2、水流量正常-风机启动——打开大火供气电磁阀——高压点火燃烧加热——检测燃烧状态——主控板发出指令调整比例阀将空/燃比调整到最佳——水温达到50余度小火供气阀打开、大火供气电磁阀关闭小火继续加热——水温达到设定最高温度65度——供气阀关闭——风机停转——循环泵继续运转。随着水的循环水温逐渐下降当低于或等于45度时重复以上过程;
锅炉启停与设定的出水温度相关联,与室内温度关系较小;但如果室温过低暖气片热量散失较快,锅炉启停间隔较短比较频繁;
如果将出水温度设定较低比如50度左右,将会出现锅炉频繁启停,间隔极短有时甚至一分钟内频繁启动数次;

--