续——使用中简单故障诊断分析与排除
使用中简单故障诊断分析与排除;(注:以下故障均在自家锅炉上进行了故障模拟)
一、开机锅炉不工作:
1、不开机:
控制器设置错误,例如:循环水温度控制模式当前水温25度,你错误将出水最高温度设定低于20度,肯定锅炉不工作;室内温度控制模式当前室温18度,你错误将室温设定低于16度,肯定锅炉也不工作;错误打开防冻模式防冻模式。
2、循环泵稍转即停:原因有管道严重缺水,水流量传感器发出缺水信号,控制板保护性停机,同时室内控制器显示屏出现相应故障代码,(参阅锅炉使用说明书故障代码一览表)面板红色指示灯闪烁;暖气管道上的阀门被错误关闭(暖气片组进水阀、旁通阀均关闭)水流量传感器检测不到水流动,控制板保护性停机,同时室内控制器显示屏出现相应故障代码,(参阅锅炉使用说明书故障代码一览表)面板红色指示灯闪烁;
3、循环泵运转,风机稍转即停,机内有磕嗒声:点火失败,气总阀未开、无气供给;同时室内控制器显示屏出现相应故障代码,(参阅锅炉使用说明书故障代码一览表)面板红色指示灯闪烁

--